* T- |& ^  _3 i5 E" f- z# m% b看吊架的计算书,说是吊环的允许拉应力按50MPa算,(在构件的自重标准值作用下,每个吊环按 2 个截面计算的吊环应力不应大于 50N/mm2;)理由是什么,出处在哪,那个规范这样规定的?
发表于 2013-9-4 22:34:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
考虑应力集中的影响,和其他复杂因素,保险起见,不大于50Mpa

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
洪哥 + 3 感谢帮助

查看全部评分

发表于 2013-9-4 22:48:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
材料的抗拉强度、疲劳极限、安全系数等因素。查一查用的材料抗拉强度值就可以推导出来。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
洪哥 + 3 感谢帮助

查看全部评分

发表于 2013-9-5 16:18:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
吊环的允许拉应力与使用的材料有关,按50MPa算,Q235已经超出最大极限了,45钢也接近强度极限,恐怕楼主所说的计算书中用的是合金钢了。起重吊环要求的安全系数较大,这里应考虑安全系数和材料的许用应力。在安全系数较大的情况下,50MPa的许用应力,材料的强度极限已经很大了,超过这个值能适用的材料也就不多了。