楼主 |
发表于 2006-9-12 19:30:06
|
显示全部楼层
来自: 中国广东深圳
继续
3、涂层附着牢固的施工验收与质量评定0 o) i6 `' l! ?# P/ l; Z
3.1 GB 50224-95《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》' h* R/ d& L( n' r9 `
GB 50224-95《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》10.0.3.4条:涂层应附着牢固,无脱皮、裂纹、起泡、返(泛)锈和漏刷等缺陷。检验方法:观察检查。
7 L' @, ]" n5 y% \7 F8 E3 O 3.2 GB 50205-95《钢结构工程施工及验收规范》0 ~8 \9 k! v7 \6 f3 D. e2 o: j$ n
GB 50205-95《钢结构工程施工及验收规范》4.11.7条:涂装应均匀,无明显起皱、流挂,附着应良好。% z! I B* G/ k) F0 ?0 |) J
3.3 GB 50221-95《钢结构工程质量检验评定标准》" [, Y' b* C# n
GB 50221-95《钢结构工程质量检验评定标准》9.2.3.1条:涂装工程外观质量,合格:涂刷应均匀,无明显起皱、流挂、气泡,附着良好;优良:涂刷应均匀,色泽一致,无皱皮、流坠和气泡,附着良好,分色线清楚、整齐。检查方法:观察检查。
; g6 R3 o ?+ U, q) \ 3.4 GB 50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》
8 q* U F4 M# d' E: D" V7 n' C GB 50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》9.0.9条:涂层应均匀,颜色一致;漆膜应附着牢固,无剥落、皱纹、气泡、针孔等缺陷;涂层应完整,无损坏、流淌;涂层厚度应符合设计文件的规定;涂刷色环时,应间距均匀,宽度一致。
! k' A( h9 N0 ^1 `, i! M 3.5 GB 50184-93《工业金属管道工程质量检验评定标准》3 a0 b! k% P6 f& b. |# n
GB 50184-93《工业金属管道工程质量检验评定标准》基本项目合格:色环、工作介质与流向标记符合设计要求和有关规定;漆膜厚度、涂层数量符合设计要求,涂层完整,无漏涂和损坏,漆膜附着牢固,无开裂、剥落、皱纹、气泡、针孔等缺陷。优良:在合格基础上,标记美观,涂层均匀,颜色一致,无流淌。检验方法:观察检查,用漆膜测厚仪检查。$ r8 j/ w) h* B! o% M: Y
3.6 GBJ 243-82《通风与空调工程施工及验收规范》" Z: c( ~ V8 f* y* ~9 @
GBJ 243-82《通风与空调工程施工及验收规范》5.1.4条,合格:漆膜附着牢固、光滑均匀,无漏涂、剥落、起泡、透锈等缺陷;优良:漆膜附着牢固、光滑均匀、颜色一致,无漏涂、剥落、起泡、皱纹、掺杂、透锈等缺陷。& q5 y( P* B5 e o, | d7 V
3.7 GB 50207-94《屋面工程技术规范》
! U5 l! w0 \. E! J) Z GB 50207-94《屋面工程技术规范》质量要求10.1.6条:涂料保护层应覆盖均匀、粘结牢固。+ P& I$ U. J+ t/ j
3.8 GB 50207-2002《屋面工程质量验收规范》) J' D* ~- j U j
GB 50207-2002《屋面工程质量验收规范》涂膜防水层质量验收一般项目5.3.13条:涂膜防水层与基层粘结牢固,表面平整,涂刷均匀,无流淌、皱折、鼓泡、露胎体和翘边等缺陷。
8 m K. r0 W3 T7 e 3.9 GB 50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》1 o+ _+ H8 R3 I* z( a; b& ~1 n( r
GB 50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》水性涂料装饰工程主控项目10.2.4条:水性涂料装饰工程应涂饰均匀、粘结牢固,不得漏涂、透底、起皮和掉粉。检查方法:观察,手摸检查。10.3.4条:溶剂型涂料装饰工程应涂刷均匀、粘结牢固,不得漏涂、透底和反(泛)锈。检查方法:观察,手摸检查。* r+ r" H" a, U2 r% W' [4 b% A. o7 T3 q
涂装质量没注明涂层附着牢固的规范标准有:GB 50212-91《建筑防腐蚀工程施工质量验收规范》、SH 3022-1999《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》、HGJ 229-91《化工设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》、JGJ 73-91《建筑装饰工程施工质量验收规范》(壁纸、墙布裱糊一节9.4.3条:壁纸、墙布必须粘贴牢固),规范标准的编制者或许清楚涂层附着牢固单凭目测是无法判断的。DGJ 08-78-1999《上海市工程建设规范—工业安装分项工程质量检验评定标准》把涂层附着力和层间附着力检测列为基本项目,检验方法为涂层划格仪检测。
3 ~# Y* T" i$ j7 z% R: ]: d7 X
% X- S/ Y, B Z4、建设工程涂装分项工程涂层附着力质量管理
; N7 k! B |1 [3 A/ @ 涂层附着力是涂装工程质量的重要标志,而建设工程施工规范、质量检验评定标准无正确的条文能检测涂层的附着力。1 ^5 m1 L: n, C( b
关于建筑装饰装修内墙、外墙涂装,历史上的施工验收规范或质量评定标准,从未提到过附着力检测的方法与实施,包括像《上海市工程建设规范——外墙涂料工程应用技术规程》(DG/TJ08-504-2000),可能由于这一点给许多施工企业钻了空子。上海市政工程延安路高架、南北高架涂装工程质量优良,就是由于抓了涂层附着力划格法检测的关键质量指标。( z5 y' d+ i. O3 ^$ B
涂层附着力是涂装工程使用寿命的基础,涂层厚度与使用寿命相关,但不存在某种比例关系。在其他影响因素与客观规律相符合的条件下,涂层厚度有利于延用寿命。
) E9 y2 ?( \* S& T 在涂装设计类的规范中,HG/J20587-96《化工建筑涂装设计规定》关於底涂料的选择5.2.8条:“底漆与金属或水泥论基层的附着力均不应低于2级,防腐蚀地面的底漆附着力应为0级。”在此不评论附着力标准定位高还是低,总算找到一部专业标准编制,谈到涂料涂装附着力的检测要求。 ]6 ^$ ?2 y9 t
涂装工程的质量问题的表露,如流挂、漏刷等,是涂装完工后即刻曝露的问题,有的是几个月或一、两年以后的问题,如起泡、脱落等,工程质量验收阶段不会曝露出来,这恰恰是附着力不好的隐患的反映,是涂装工程质量的实质。1 t/ ]; @5 e9 s7 `
涂层的附着力由涂料品种性能、表面处理质量(基材锈蚀等级、除锈等级以及粗糙度)、施工环境条件(温度、相对湿度)、层间配套涂装间隔时间以及涂层养护等因素决定,成为涂装工程质量控制点,每个环节都抓住了,则涂层的附着力得到保证,涂装工程的使用寿命一定能达到设计的预期指标。- w# I3 \' c7 I" Q' W' [% T
2 ]. l% a* m1 {9 y( \1 I% [ S5、涂装工程质量管理制度的完善/ u' A2 w- f7 o8 U( u8 A
涂装工程质量检验是质量控制的手段,检验措施完善,才能使工程质量得到保证。
K3 K* R8 x G$ l% `, _; D, p涂料产品质量转化为涂装的质量,包含设计因素和施工因素,施工因素包括施工工艺、涂装施工技能和责任心。
: u; o& u1 Z; A) k4 n- o 5.1 设计图纸会审1 E% g# K; G! i$ _
HGJ229-91《化工设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》基本规定,提出“施工图纸业经会审”,与材料出厂合格证等作为防腐蚀工程保证质量的必备条件。$ T9 R5 Q0 N8 P; J5 g0 H) q
涂料涂装工程在建设工程中占的比例小,但涂装工程的工艺性强、涂料品种多,新产品更新周期短,设计人员不易跨越专业行业界限,设计思维往往不完善,会审是必要的。/ |0 Q, {9 K% `* q
5.2 施工工艺审查* X1 q, z/ M) I2 O* x- c! R' ~( v
DGJ08-78-1999《上海市工程建设规范 工业安装分项工程质量检验评定标准》条文说明9.8.5条:“由于涂料施工对施工环境条件控制的典型性,工程招标要求施工企业提交包含此类工艺内容的标书,评标审核胜任涂装专项工程的能力。”施工工艺列为质量检验保证资料文件的内容。/ k. f- b( b; |( G/ v
笔者参加过广西某粮食局库房工程开标会,开标没有标的,以投标企业的平均价位-5%~+15%为标的范围,经济分值占50%,商务分35%,技术分15%,有关工程质量的标分只占15%。从这里看出,政策制度保证建设工程的质量,还需要时间。
6 x1 {+ O3 l7 Q 江苏江阴某贮运油库工程的开标会,甲方公布标的,会上涂料供货投标方回答甲方的提问,内容有涂料品种的性能、涂料配套方案,涂层的使用寿命等,很有技术深度。8 M' U m0 L8 y2 A
陕西西安某机器厂电镀车间工程施工投标评标会,甲方的提问有相当的技术深度,但没有工程标的。9 M2 K( e& w8 ]; i4 ]5 y; h+ x* K* Z
工程招标无标的,说明招标单位重视质量是句空话,没有胜任监督工程质量的人才,只求工程造价低,很难说会有高质量的工程。
8 Y k0 k; e, n7 o1 w 涂装工程的施工工艺标书,大多以规范标准内容照搬,分不出高低,评标阶段需要有提问和答辩的形式,考核施工企业的技术素质和管理水平。
* S8 `2 l& Y, g( u 5.3 试件试样质量认可及试样试涂- {0 A |( ?# Z4 B* [
试样试涂是施工企业施工工艺标书审查的延续,施工工艺标书可以照抄照搬,实际的操作则需要熟练的技巧,弄虚作假的程度进一步受到制约,竞争更趋于公开公平。/ R: C( X/ r" c B
试样试涂可检验涂料产品质量的可靠性,证实施工工艺编制文件的正确性,用操作示范涂装过程中的环境条件控制的合理性。
) S7 N7 Z( @0 n2 z- F8 ~ GB 50212-91第9.1.7条:进行防腐蚀涂料施工时,应先进行试涂,此条文对于涂装工程均适用。该条文说明:试涂试验的目的,是操作上先摸索一下施工技术、工艺性能,同时也可以检查一下开桶的涂料性能,(如粘度情况,是否显著增稠),特别是对新型耐腐蚀涂料的试涂更有必要。( D$ D- Y6 T |% }
试样试件可以作涂层破坏性的检测,除了耐久性指标外,均可在实验室得到质量的证明,使涂装工程的质量管理向工业产品的管理模式靠近,涂装质量更趋产品质量性能的一致,以外观质量的表象,确定内在的质量。涂层的耐久性、使用寿命的预测就不是一句空话。
5 S" I! V8 H% ^( O. T* D; c 5.4 施工过程质量控制3 h+ {4 ?# k4 {" ~ J3 Z5 @) ~* \
施工过程质量控制有材料(产品、半成品)、施工环境条件(温度和相对湿度)、涂层配套(间隔时间)、涂层养护等。
$ f L* t" c( n G9 o7 ?! I 5.4.1 涂料产品质量控制
' T1 ~9 o1 r$ l# F* l Y$ |" K, d 产品出厂合格证、产品质量证明文件(企业质量管理体系认证、环境标志证、政府采购证、国家康居示范工程选用部品产品证、名牌产品证、材料行业名优产品证)、第三方产品复验合格报告等。重大工程材料必须经复测合格。0 e w# h6 A i& [+ Y2 K+ [1 M
多罐包装涂料产品说明书对适用时间条文明确,并经试用证实;配料称量正确,并设置监督岗位,在施工日志中记录有所反映。
5 J) Z8 ?3 z! U; ^) y3 T6 B' l; w 禁止涂料自配,多罐包装涂料按产品说明书称量配合的不属此例。涂料生产工艺性强,现场调配涂料的分散性差,达不到细度要求,遮盖力等都成问题。: M. l1 b. m' d: K+ m: C. W$ ^
5.4.2 施工环境条件控制2 l2 d. ~, V* ?! Y- v7 N
施工环境的温度、相对湿度在施工日志中作为栏目正确记录,并有工程质量监理(甲方现场监管人员)的签字。施工环境条件与设计文件、施工工艺一致。( \4 F; r i; [% [# H
施工企业赶进度,金属设备、构件在日出前涂装,施工面在凝露的状态下涂装,涂层易泛锈或起泡;户外管线、设备受过雨淋,不等干燥就涂装,涂层易起皮、剥落。这些不符合规定的操作,出了问题均会把责任推给涂料质量。
0 t p( r- E, c3 K 5.4.3 涂层配套(间隔时间)、涂层养护时间的控制
; H3 ?8 g% K$ f4 }" W 涂层配套覆涂间隔时间有严格的控制依据,如聚氨酯涂料(可覆涂聚氨酯类涂料除外),一般条件下间隔时间≤48h,正硅酸乙酯无机富锌涂料≥24h,低表面处理涂料(锈面涂料)间隔时间幅度较大,以产品说明书为准。, o' N" ~+ K8 z+ o7 c! b, N
养护时间的意义是保证涂料在这段时间内完全固化,对雨淋、化学品介质浸渍具备良好的抗性。像涂装一道或两道底涂料的钢构件就不能在户外受凝露或雨淋,这是涂料涂装养护的另一种控制。
S5 z" O+ m2 K0 n: D5 P2 r DGJ 08-78-1999《上海市工程建设规范——工业安装分项工程质量检验评定标准》9.1.6条:“涂装工程工序多,前工序成为后工序的隐蔽工程,质量检验无法目测,仪器检测都有局限性”,希望这些条文能被规范标准的编制、修订所接受,使建设工程涂料涂装分项工程的质量、使用寿命得到保证。 |
|