[已解决] 这种跳闸故障问题出现在哪里?

 关闭 [复制链接]
发表于 2006-8-13 21:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东东营

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
用户配电箱内部设置三路负载的断路器,配电箱前端是从一个配电室过来的电源,现在用户三路电源不管合上哪个断路器,配电室的总电源都要跳闸,只有用户全部合上断路器以后再到配电室合上总电源才正常,不知道这个故障的问题出现在哪里?希望各路高手给以帮助,谢谢!!!!!
发表于 2006-8-14 08:58:47 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
可查一查零线回路是否正常;最好把总电源断路器型号及保护提供出来,看他是否设置了三相不平衡保护等。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
yqwfk + 2 应助

查看全部评分

发表于 2006-8-14 09:02:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
要提供具体的图纸 才能分析的,这样说太含糊了。
发表于 2006-8-17 08:43:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
看看零线与地线的接法有没有问提如有问题 请详细说明
发表于 2006-8-21 17:06:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
现断开三路断路器下面的负载,再空载合上三路断路器,试一下,如果还跳,就是电源线或其中一个断路器有问题了,再检查每一个断路器
发表于 2006-8-21 22:59:27 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
三相负载变成单相负载,零线电流会很大。而且单相电压较之三相供电 单相输出电压会低不少。