[求助] 断路器配多大铜排

[复制链接]
发表于 2013-6-3 14:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江衢州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我单位的一台800A塑壳开关,配的是40*8的铜排,结果开关厂家说我铜排选小了,我查了国标14048.1低压开关和控制设备标准,上面只说了开关试验需要2*50*5的铜排,难怪实际运行一定要和试验标准一样吗?不是按照铜排载流量大于开关电流就可以的吗?请大神指教
) m) K4 f- r9 c% s+ J/ q
: W9 }! M( t6 u- h0 s' D) W/ u3 V0 Y+ Z4 ~  Y  r
发表于 2013-6-4 18:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
给你一个参考表吧,见我的新贴。
 楼主| 发表于 2013-6-4 22:38:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
呵呵,谢了你的图表,但是我想知道的是开关配备铜排的标准是什么?试验标准还是载流量标准?
发表于 2013-6-6 09:48:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
木语林歌 发表于 2013-6-4 22:38 static/image/common/back.gif& |0 V8 W6 M: s" D" b. s# S5 H9 s
呵呵,谢了你的图表,但是我想知道的是开关配备铜排的标准是什么?试验标准还是载流量标准?
+ x5 z! z3 @/ i: C$ ~- C
只要满足温升在标准之内就可以,按载流量表设计就没问题。
发表于 2013-12-23 16:45:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
国标铜排载流量表4 G( t2 N& @) J$ k. N. J1 L
一、        矩形铜排4 L+ K4 ]/ V% L- H; C3 S
铜母排截面                              25℃                                  35℃: t3 a; x8 P% }2 e: |; J- L& A$ t* o
        平放(A)        竖放(A)          平放(A)            竖放(A)" U3 _! `- \6 V6 w3 E
15×3                        176        185& k( t# a& w* E8 E/ D
20×3                        233        245: l, T% Z: X8 W2 `8 ]' Z  Y' x- K' S
25×3                        285        300! r+ q9 i7 g6 D5 @
30×4                        394        415. b9 }0 ~$ h3 f$ ~
40×4        404        425        522        550( e0 X! G1 }9 h8 ~4 P
40×5        452        475        551        588
$ B6 a6 }' L; Q. S/ D0 |0 P50×5        556        585        721        760; ^) Y* l9 Z3 v3 `+ W9 y
50×6        617        650        797        840
$ M: b9 D- ?$ u60×6        731        770        940        990
% v5 R, M+ S% `9 H7 y2 \" [) B! f3 Q* D60×8        858        900        1101        1160' q) |9 g5 F8 d! b" Q  F
60×10        960        1010        1230        1295# F8 Q7 E4 v) O7 ~" [1 F
80×6        930        1010        1195        1300
3 n; r( A: M& j" l8 K! o80×8        1060        1155        1361        1480! w( L4 I2 U% \2 p; W8 |
80×10        1190        1295        1531        1665
; c( x. q/ S/ y9 T100×6        1160        1260        1557        1592* L7 J* Z% L1 f! H
100×8        1310        1425        1674        1850+ A2 I" ^* J6 W
100×10        1470        1595        1865        2025: ]- V5 q' W3 X; Q
120×8        1530        1675        1940        21108 _  S& }7 I% G/ e
120×10        1685        1830        2152        2340
3 ~3 S2 u0 y0 H- F2(60×6)        1126        1185        1452        15308 k6 x7 C! ?( f6 L, O* N
2 (60×8)        1460        1480        1503        1600
- N( Z" _' e9 H% N3 f0 [: x- y2(60×10)        1680        1170        2140        2250$ I6 O. U) S" E# L
2(80×6)        1320        1433        1705        18556 q- K, k) k5 r/ \! o
2(80×8)        1651        1795        2117        2515
. _& y) C3 H+ U2 [1 o2(80×10)        1950        2120        2575        2735" o% e# p5 ]" ?3 L
2(100×6)        1564        1700        2000        2170
/ h. l1 H& @3 I2 o2(100×8)        1930        2100        2470        2690
- l0 ?  J, C3 V% j: l2(100×10)        2320        2500        2935        3185
8 M, w. M. r) u' _! O8 D3 Q4 }2(120×8)        2140        2330        2750        2995' c) R2 @$ }" L: ?/ I
2(120×10)        2615        2840        3330        3620% u! t$ G/ |$ C; c, e9 w1 A! o
' T$ h3 s$ c0 W$ p1 o3 T
二、        铜导线载流量(35℃)8 P9 K! Q% [/ a# L" e% b5 N0 @, C
截面(mm2)        1        1.5        2.5        4        6        10        16        25        35        50        70        95
# F, d. v. B, X' K5 f. B载流量(A)        10        13        17        23        30        45        85        110        136        170        216        263
* }8 O$ m" g& X三、        抽屉柜抽屉导线选用标准
( O1 X: G5 {1 D( }+ M截面(mm2)        10        16        16        25        35        50        70        35×2        50×2        70×2        50×3        70×3
! L# Z0 d/ \3 B0 D: q( t电    流(A)        50        63        80        100        125        160        200        250        300        400        500        600
6 Y4 x- D* ~6 i3 K* d你选的就是小了。
发表于 2014-1-24 13:08:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
楼上的表格有误,百度上最流行的一种错误表格,开关柜上铜排选用必须以《工业及民用电设计手册》上的表格为准,而不是以讹传讹。。。$ @( e! ]3 J' |, |
断路器的铜排选用,不光要满足载流量的要求,还要满足开关桩头的要求,铜排间距确保电气间隙的相关要求,比如,楼主所说的800A塑壳开关,属于大塑壳,建议采用6*50单排

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
zhous_ch + 2 应助

查看全部评分