[求助] 断路器配多大铜排

[复制链接]
发表于 2013-6-3 14:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江衢州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我单位的一台800A塑壳开关,配的是40*8的铜排,结果开关厂家说我铜排选小了,我查了国标14048.1低压开关和控制设备标准,上面只说了开关试验需要2*50*5的铜排,难怪实际运行一定要和试验标准一样吗?不是按照铜排载流量大于开关电流就可以的吗?请大神指教
/ e  |3 r- A" }8 s- M
8 ~' L1 @2 ^2 t) l# q$ {0 P$ F4 M2 `& t: V8 u' B, Z
发表于 2013-6-4 18:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
给你一个参考表吧,见我的新贴。
 楼主| 发表于 2013-6-4 22:38:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
呵呵,谢了你的图表,但是我想知道的是开关配备铜排的标准是什么?试验标准还是载流量标准?
发表于 2013-6-6 09:48:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
木语林歌 发表于 2013-6-4 22:38 static/image/common/back.gif
8 ]8 J# B! L- X+ o1 B7 r呵呵,谢了你的图表,但是我想知道的是开关配备铜排的标准是什么?试验标准还是载流量标准?
  M9 x+ t' J, a0 O/ ]. m' d" Q5 Q
只要满足温升在标准之内就可以,按载流量表设计就没问题。
发表于 2013-12-23 16:45:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
国标铜排载流量表
. X  U  N, ^/ C) M" R8 F2 R& f一、        矩形铜排
2 J2 a5 P8 N& }5 }铜母排截面                              25℃                                  35℃/ Y5 Y, \0 z" V6 V! a: v
        平放(A)        竖放(A)          平放(A)            竖放(A)
) u; K. C/ e9 F3 U( ~1 @15×3                        176        185+ W& @0 e  a. r1 a5 o  w# w1 C6 a
20×3                        233        245
( E! r) S0 S7 {8 q25×3                        285        300
. J% j' ]3 \. z# n' r- P8 V; c% ~) j30×4                        394        4154 r5 B, o# F( [7 n3 }! D8 G! P
40×4        404        425        522        550; R6 ~" K7 f6 \) {- y5 ^
40×5        452        475        551        588
( h; a! g- a' P7 R8 |  `50×5        556        585        721        760# R0 w2 I' j- w# c% E+ m
50×6        617        650        797        840
& D' d: w0 z$ K2 Q& E* ^60×6        731        770        940        9901 I- m6 O6 t  |1 W. Y; N
60×8        858        900        1101        1160
/ E+ @  E+ N! b3 z- t8 V# y5 j60×10        960        1010        1230        12956 B) p) h+ ^' w: L  R
80×6        930        1010        1195        1300
  x; j% p7 m1 R, r% u80×8        1060        1155        1361        1480) M$ A4 h: ]! l* I( ?) t
80×10        1190        1295        1531        1665
* I; k& X0 |3 Z100×6        1160        1260        1557        1592# _; Z1 W/ ~# A* `5 c; r& ~
100×8        1310        1425        1674        1850
! `+ Y7 c- u9 J) E9 y4 R100×10        1470        1595        1865        2025" ~: T" N2 u; S$ ^
120×8        1530        1675        1940        2110+ G: O, G. U3 n' z5 v% R9 j
120×10        1685        1830        2152        2340! v; M- d) z  E6 W" F1 r
2(60×6)        1126        1185        1452        1530" m3 t) u, o( x  T' n
2 (60×8)        1460        1480        1503        1600/ k$ t) Q  {7 T! F
2(60×10)        1680        1170        2140        2250) }- q2 ?( [) V
2(80×6)        1320        1433        1705        1855
' r. s$ g5 Z% A7 W0 C6 x( ~# W# r: @2(80×8)        1651        1795        2117        2515
2 Q. Y+ G! V+ h; v9 |2(80×10)        1950        2120        2575        2735
* a- [! C# B' G0 T2 n) k3 p2(100×6)        1564        1700        2000        2170; w; [# ~( Y7 o! ^
2(100×8)        1930        2100        2470        2690
6 j4 J6 ^$ l( Y) F4 x' w3 M/ M2(100×10)        2320        2500        2935        3185
& l$ ]! Q6 S; X: ^  H9 p2(120×8)        2140        2330        2750        2995' ^5 r& T8 [9 A( H: ]9 M8 q
2(120×10)        2615        2840        3330        36206 s9 F! v8 m6 i6 S! X
! T$ X. Q4 t* z' a
二、        铜导线载流量(35℃)
4 i4 O2 T: n$ t# N截面(mm2)        1        1.5        2.5        4        6        10        16        25        35        50        70        95
. V& @# F- Y, x% e9 y) E2 t" h: R4 |载流量(A)        10        13        17        23        30        45        85        110        136        170        216        263
6 R5 E8 ?4 h; p  ]三、        抽屉柜抽屉导线选用标准4 m( d: j% R  [4 c
截面(mm2)        10        16        16        25        35        50        70        35×2        50×2        70×2        50×3        70×3
( G* H9 a+ D1 [" g6 N, h) D% i电    流(A)        50        63        80        100        125        160        200        250        300        400        500        600
% m8 i9 U3 N7 e4 n. N: N你选的就是小了。
发表于 2014-1-24 13:08:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
楼上的表格有误,百度上最流行的一种错误表格,开关柜上铜排选用必须以《工业及民用电设计手册》上的表格为准,而不是以讹传讹。。。
- D; }+ y+ U# Q; \; Z% f8 S断路器的铜排选用,不光要满足载流量的要求,还要满足开关桩头的要求,铜排间距确保电气间隙的相关要求,比如,楼主所说的800A塑壳开关,属于大塑壳,建议采用6*50单排