我单位的一台800A塑壳开关,配的是40*8的铜排,结果开关厂家说我铜排选小了,我查了国标14048.1低压开关和控制设备标准,上面只说了开关试验需要2*50*5的铜排,难怪实际运行一定要和试验标准一样吗?不是按照铜排载流量大于开关电流就可以的吗?请大神指教
  `7 g( \, _" ^( Z. `5 a9 V3 b, C6 r) x5 `. w: G% b) j! K5 [# O

! v/ N# c; F) d2 {. f) k  i5 @
发表于 2013-6-4 18:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
给你一个参考表吧,见我的新贴。
 楼主| 发表于 2013-6-4 22:38:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
呵呵,谢了你的图表,但是我想知道的是开关配备铜排的标准是什么?试验标准还是载流量标准?
发表于 2013-6-6 09:48:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
木语林歌 发表于 2013-6-4 22:38 static/image/common/back.gif. I3 m* t" w; ?! f
呵呵,谢了你的图表,但是我想知道的是开关配备铜排的标准是什么?试验标准还是载流量标准?

+ Z- m9 F2 ?3 T7 [只要满足温升在标准之内就可以,按载流量表设计就没问题。
发表于 2013-12-23 16:45:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
国标铜排载流量表  p; l0 z+ Z, `( l
一、        矩形铜排
1 M3 j5 q% f5 o4 \铜母排截面                              25℃                                  35℃
$ C0 G0 V* ~% `: m0 n' Z        平放(A)        竖放(A)          平放(A)            竖放(A)" U! u3 E9 }8 V6 ~$ m+ T8 z
15×3                        176        185  C- s6 v* Q4 N( @8 _+ _
20×3                        233        245
2 H/ a$ _. k) Z. l) \25×3                        285        300; A" q; U" q2 ~% O/ T  ^7 D7 {
30×4                        394        4154 g3 v5 ?( R1 A
40×4        404        425        522        550$ R& p2 x3 D, Z7 p* b- X
40×5        452        475        551        588
. x7 S, J$ h& D$ D50×5        556        585        721        760
, y/ k. k5 w. B; P6 N0 B# q50×6        617        650        797        840/ h- U( \. X( \; Z# p$ ~
60×6        731        770        940        990& T* w4 N2 T1 a# |: I0 G: A
60×8        858        900        1101        1160
- V+ i% m2 t; y1 X. n3 D6 K60×10        960        1010        1230        12952 \. R) j: F. c  h) ~  U
80×6        930        1010        1195        13004 K# B: I9 `# ~5 R
80×8        1060        1155        1361        1480: p3 L' x0 b6 o( }
80×10        1190        1295        1531        1665: k& \7 P  M& W' b
100×6        1160        1260        1557        1592( v2 v0 C0 K! W1 d- f, q
100×8        1310        1425        1674        18504 x8 P, o) U5 I) I, v7 d
100×10        1470        1595        1865        2025& ^- I6 x- N0 l* Q* A8 P
120×8        1530        1675        1940        2110
6 f0 L) ]6 n/ D8 |6 z120×10        1685        1830        2152        2340
. E6 N% z3 q6 H) X. L2(60×6)        1126        1185        1452        1530
/ K- \1 T* u* Q" C) _4 E2 (60×8)        1460        1480        1503        1600
8 g- N/ q2 k8 p' K2(60×10)        1680        1170        2140        2250
  }* p; B* f1 |4 F. S& P( _2(80×6)        1320        1433        1705        1855
  w* {6 z7 Z+ ]  m3 c7 o2(80×8)        1651        1795        2117        2515, l1 w- H  [& H& I1 }
2(80×10)        1950        2120        2575        27350 D( U9 V" c5 F! I9 z( X7 \
2(100×6)        1564        1700        2000        2170
1 |- U$ G2 O  F$ w7 m6 d2(100×8)        1930        2100        2470        2690+ n# m" y3 Q- _6 `* Z5 k
2(100×10)        2320        2500        2935        3185. S- G6 Q8 A4 Q% g* F2 A4 G  f
2(120×8)        2140        2330        2750        2995# e6 t- v; |( |. A! e
2(120×10)        2615        2840        3330        3620
: \) n: N/ A3 }; {9 H* r& |  c  u# c9 i% h0 ~7 Y7 n+ M% H
二、        铜导线载流量(35℃)' s* z# O! h* r
截面(mm2)        1        1.5        2.5        4        6        10        16        25        35        50        70        955 J/ F: J2 R: Q) c$ ^. g7 S
载流量(A)        10        13        17        23        30        45        85        110        136        170        216        263, L4 V+ a% G5 Z( o
三、        抽屉柜抽屉导线选用标准, f  y0 |/ G6 c2 |1 [5 Y
截面(mm2)        10        16        16        25        35        50        70        35×2        50×2        70×2        50×3        70×30 O4 Q( {9 n: K( c3 P
电    流(A)        50        63        80        100        125        160        200        250        300        400        500        600
  J9 r* H8 C7 j# R9 y8 I你选的就是小了。
发表于 2014-1-24 13:08:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
楼上的表格有误,百度上最流行的一种错误表格,开关柜上铜排选用必须以《工业及民用电设计手册》上的表格为准,而不是以讹传讹。。。8 j; z) o5 b1 N) \+ j, o% H
断路器的铜排选用,不光要满足载流量的要求,还要满足开关桩头的要求,铜排间距确保电气间隙的相关要求,比如,楼主所说的800A塑壳开关,属于大塑壳,建议采用6*50单排