只需一步,快速开始
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
举报
查看全部评分
sdreader10 发表于 2013-6-1 14:20 static/image/common/back.gif% x) E3 d4 k- `8 n8 T" x- p1 e 变压器出口电压与理论值之间的电压调整率取决于变压器的阻抗,与损耗没什么关系。这个是可以计算的,但要有 ...
sdreader10 发表于 2013-6-4 08:38 static/image/common/back.gif% T4 ~+ Q9 ?" a% m" k 可以比较一下设备的励磁涌流和变压器启动时的励磁涌流孰大孰小, 如果变压器大的话, 那变压器随设备的励磁涌 ...
sdreader10 发表于 2013-6-6 08:43 static/image/common/back.gif R% j3 ]9 m# V! i& m$ J 励磁涌流是指变压器在一开始通电时产生的较大的冲击电流。通常在通电时所加电压为正弦波(在一个周期内有两 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号
小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )
Powered by 3dportal X3.4 Licensed Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc.
GMT+8, 2025-6-4 16:21 , Processed in 0.119444 second(s), 32 queries, Gzip On.