发表于 2013-5-21 21:39:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南安阳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
主电机为4KW,控制电路参考机床电路,但是自己认为控制电路不用380V,用110V就可以,因为越低越安全,但是在网上苦苦寻不到资料,望大家帮忙?
% `" v2 S- Q  y( H( U3 l问题1,控制电路的接触器怎么选,2控制电路的电压选择依据,0 F* T5 j6 S% U
资料越详细越好,先谢谢大家
发表于 2013-5-22 08:22:28 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
这都是些电力拖动与控制方面的最基础的知识。无须网上苦寻,本论坛就有很多。请以“电力拖动”为关键词,如加上“控制”与其并列,则搜索得到的结果或许更为精确。如下面两本书即可参考。0 a& b3 F) Q( v* C
/ d( B! H9 Z# m7 w! f
《电力拖动控制线路与技能训练 代佳乐 西北工业大学出版社》(PDF/非扫描/清晰版)! L0 L1 N* t* h
http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... read&tid=798351  u4 f2 g& ~( c; x! Q6 [

3 L5 ~, N% m+ z1 L( \1 X《电力拖动控制线路技术 聂志强 哈尔滨工业大学出版社》(PDF)
4 a9 N1 \+ {2 P! J0 A& ~http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... read&tid=925058
发表于 2013-5-22 19:05:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
我觉得用24V的更好、更安全。
 楼主| 发表于 2013-5-23 23:12:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
谢谢大家了!共同学习进步
发表于 2013-5-24 10:16:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我也建议你用24V电源,接触器,断路器,热继电器,保险的选用在电工口决书籍都有
发表于 2013-5-24 14:36:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
神仙q 发表于 2013-5-24 10:16 static/image/common/back.gif
% g. c$ Z: A0 M3 L我也建议你用24V电源,接触器,断路器,热继电器,保险的选用在电工口决书籍都有
* b5 J9 D0 E: c) y' D, L( V
楼上的,还有专门讲电工口诀的书啊,推荐几本呗?
发表于 2013-5-27 11:44:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
是的,低压就用24v很不错的
发表于 2013-5-27 16:16:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
接触器主要根据负载电流、控制线圈电压选择。
发表于 2013-5-31 10:02:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
用220V比较方便
发表于 2013-6-1 07:04:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用安全电压24V,那是首选,开关电源,接触器,热继电器,熔断器,断路器,这些就够了