遇到棘手问题,车间三相四线制动力电,现在接上设备出现异常!7 c3 }& y  ?1 ^/ W
弧焊机AC220V的,接出一零一火线,测量电压正常(250V左右),开启弧焊机,焊机风扇不转,焊机没启动,测量电压发现只有80V左右;* T9 ^7 p* |2 \& a) F) L) n/ U/ [
以为焊机有问题,但接照明电路正常工作,启动焊机电路依旧220V左右。。。
  p$ e# k: n5 _0 W检查空开,没问题,不接设备时三相电压正常(215V,240V,250V)!; K* t) a4 U. {/ X
& G1 \9 v' h7 \" H
请问我该怎么检测问题在哪里?9 O: @; J/ @0 c" P, j+ p
发表于 2013-4-11 15:41:33 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
是否三相四线制线路中的零线故障(断线或接触不良)。
发表于 2013-4-11 18:09:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
没在现场看,不好判断。接焊机的电源线有没有过细。线哪里有没有接触不良。相电压240v250v不正常了吧?三相的线电压量一下平衡吗。
发表于 2013-4-11 21:26:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
检查一下焊机的那一相是否有接触不良现象(该相整个线路的所有接点)。
 楼主| 发表于 2013-4-11 22:56:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
关闭所有电控箱空开,测量了下:
& z1 g$ i8 b6 g* A% g0 Z; ~& R/ h火线电压:415,416,417
' A2 }7 y; N7 x* g1 n3 E火线与零线电压:217,241,231
! r; k/ U1 r6 A9 ^
, q! G, \. C) j3 D( C$ |1 d2 Y5 ^% u; }# m开第一个电控箱,
2 G; Y& S$ W# X火线电压:415,416,417
4 ?7 z' @, m4 M. B1 x. |) E9 k, N火线与零线电压:210,270,243
  S9 M. I: \; b& h5 d1 R
发表于 2013-4-12 08:19:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你的情况应该是车间的零线不行。试试从别的地方引出一根零线出来看看
 楼主| 发表于 2013-4-12 12:55:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
花落满城 发表于 2013-4-12 08:19 static/image/common/back.gif7 c$ K1 b% z4 Z
你的情况应该是车间的零线不行。试试从别的地方引出一根零线出来看看

! ~* Q* ^. S& ^5 b5 M感谢楼上几位朋友的关注,电缆零线从变压器过来的,我能否直接把零线接地?
发表于 2013-4-12 13:00:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
edgarmccyy 发表于 2013-4-12 12:55 static/image/common/back.gif
8 t5 @+ N6 l, T% k9 S感谢楼上几位朋友的关注,电缆零线从变压器过来的,我能否直接把零线接地?

! ~  |& m4 \* C% O' n3 n最好别直接接地,虽然地线与零线本质都是接地,但是为了安全还是别这么做。我们车间也有你这个情况,三相电上的一根火线拖出来和零线一起接负载时老是跳电,最后换了零线才有用的。
 楼主| 发表于 2013-4-12 13:32:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我是打算重接零线,零线不带电吧?可以直接用手接吧?
发表于 2013-4-12 14:00:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
edgarmccyy 发表于 2013-4-12 13:32 static/image/common/back.gif
( q5 p: B. U% g$ z我是打算重接零线,零线不带电吧?可以直接用手接吧?
9 J  m) @6 O$ A2 i6 ~
理论上是不带电,你可以先拿电笔测一下,没电肯定没事。最好断了总开关再接线,干这一行的安全第一,马虎不得。
发表于 2013-4-12 14:38:40 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
edgarmccyy 发表于 2013-4-12 13:32 static/image/common/back.gif
0 {& y4 ]  I9 y* V  ^& g我是打算重接零线,零线不带电吧?可以直接用手接吧?
2 v: s( |- X0 F( ^" ~: T: p3 h) Q) k
正常情况下,零线的电位为0 。但在故障状态下,零线断线或接触不良,在非变压器一侧,则可能有较高的电压。
 楼主| 发表于 2013-4-12 17:48:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
非常感谢大家的帮助!; T' i. n9 }- F" E! E2 V
零线重新接了,问题解决了!!
发表于 2013-4-13 05:32:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
edgarmccyy 发表于 2013-4-11 22:56 static/image/common/back.gif
8 @4 ~/ Q# M3 U+ u  i关闭所有电控箱空开,测量了下:, Q! B. w9 b, W7 {; U, y2 h
火线电压:415,416,417: e$ B# j3 T1 ]' Q
火线与零线电压:217,241,231

5 h& s+ H+ V( E0 f看你测的数据,我保证是零线出问题了!!!!!
发表于 2013-5-12 21:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
零线接触不良,检查一下就可以了
发表于 2013-6-4 21:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
建议使用排除法,一分为二的排查!
发表于 2013-6-5 15:08:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江西萍乡
一般是零线的问题.' G1 D7 _! e! R
空载量都是好的
发表于 2013-6-8 20:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
不电焊机换成电炉子试试 肯定有虚接的地方在用万用表量时貌似正常接上负载压降得厉害
发表于 2013-6-9 17:57:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
明显电路问题,电流不够造成的,电力学基础
发表于 2013-6-14 13:07:01 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
还是大家讨论出结果阿,深准阿
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表