( X3 t+ j# j7 L" r已经在X公司,实习了一个月,期间大部分时间都在学习维护,已经很久没有在三维上发帖子了,为了大家更短时间的学习到更多的东西。我也不废话了,下面给三维朋友们发些福利。
8 t: q* H' h) J* u2 D4 C就是数控加工全线自动化,完全无需人工操作,数控机床一侧封闭的门改造成了自动化感应开关的门,只要加工完产品,就会感应把门打开,机器人把工件抓走,送在皮带机上,
! q) \8 ]. s% t# J直到到质检人的手中。! Y! G9 |6 \! p9 Y/ V7 M0 I- x
当然,由于X公司的保密原则,没能拍下大部分照片。
, S0 S3 j: B, A+ S下面还谈谈最近在学习自动门维修小结,自动门由滑动导轨、感应器、电磁阀、气管、三口阀门开关等组成。M108打开自动门,M109则关闭。, O6 H( ^, _' r0 t. l
电磁阀
阀门
) d+ {9 W. u9 v6 v4 w
) F5 G! H l& a, ?3 z4 k* K电磁阀连接:
5 ?4 B1 I& v% a! ?" R一,零线接公共端(1号位置),其他两根可以随便接在2号位置。/ K) y% U+ B& P8 m
感应器连接:
: ?3 q, `* u7 s+ K一,零线接数控机床后面电柜里面的公共端,一般为221,其余两根可以随便接在207,208。; X0 d/ f) B1 ~7 S" i
下面来讲讲维修。
9 F4 q0 z9 C9 r$ @/ ~' N一:机床操作面板上面如果出现报警为操作无效,那一般是电柜里接控线(绿色)没接上,重新接上即可,不然就是改变K参数。+ G* X: p2 x l: o7 e+ `
二:如果自动门上红色灯没亮,那就是组装的时候出现错误,方向接反,比如,电磁阀接反(电柜里面的接线接反不会影响灯的显示,只会影响方向即M108关,M109开)。$ p* h+ C7 B! i1 H
三:在操作面板输入M108/m109皆无反应,那么如果上面的情况排除那就是没开气,从气压表查看,如果指针偏了,证明气压无异常,那么就是三口阀门没打开,把气关了,旋转打开即可。; q6 L3 Q/ }1 `4 Y% T+ ^
四:开始装配的时候,一定要修改输入端X,和输出端Y参数,跟梯形图相对应。 |