发表于 2013-3-25 10:40:24
|
显示全部楼层
来自: 中国宁夏银川
1.绝缘导线芯线最小截面要求可以通过下面的顺口溜快速求得:(单位:平方毫米)
5 M% ?$ A/ p3 n$ @- W# E- s5 |+ F( R4 {6 Z- [* I V8 C
【顺口溜】:十下五、百上二,五十三四上下分,埋地套管七五折。
/ m1 T; o" N9 U- ~" i h6 j: N" w: g
【意思解释】:根据绝缘导线所要求通过的总电流,当总电流为10A以下时,导线每平方毫米的截面面积可通过5A电流,100A以上则每平方毫米截面只可通过2A电流,10~50A之间每平方毫米可通过4A电流,50~100安之间每平方毫米可通过3A电流,按照这样计算后,若属于埋地或套管敷设时则可通过的电流值应乘于0.75。 / e1 y6 U6 @* ?, O$ R' c
5 z$ V0 F: D [- P
上述给的计算方法得到的是每平方毫米允许通过的电流数。实际具体导线截面的选择应该是:首先确定用电设备所需要的电流(包括额定电流和适当的余量,就如二楼朋友所说的),然后根据所需电流数值对照顺口溜中的电流范围,再将所需电流数值处属于该范围的“每平方毫米允许通过的电流数”就可得到应该选择的导线截面了。
) t3 r+ E8 F; g
# U7 f3 k- [( _3 O$ f2 f# J例如:某用电设备的额定电流为20A,考虑到留有一定的余量,确定所需要的电流为22A。然后,查找22A电流在上述顺口溜中的电流范围属于10~50A之间,其每平方毫米可通过电流为4A。最后将22A除4A,得到所应该选择的导线截面S为: 7 Q' c" J! f+ b* Y& Y3 J8 O) b- D
" [, q' M4 a7 {; xS=22/4=5.5(平方毫米),根据这个数值,可以选择对应截面的导线,若计算出来的截面积不在导线截面规格系列中,可以选择略大的导线截面。 6 U2 L8 I+ `$ `
- A0 V% w% m1 j; ^) d5 ?1 @/ d2.导线的阻抗与其长度成正比与线径成反比,请在使用电源时,需特别注意
: r9 ?+ P$ `4 a3 A1 [" j输入与输出导线的线径问题,以防止因电流太大引起过热,而造成意外,下列3 J+ U+ J$ J2 q; L4 |& E
表格为导线在不同温度下的线径与电流规格表。 (请注意:线材规格请依下列表格,方能正常使用)
' o( M0 w! W0 ^* q
* Y; Z/ z/ n8 E2 {( X线径(大约值) 铜线温度
5 v9 [; N8 j0 i5 w0 c 60℃ 75℃ 85℃ 90℃
& R& t& E0 k# o c7 G8 z# c+ B' ?* @5 C9 Y8 B2 r
2.5mm2 20 20 25 25
4 D1 T' U3 k% ?5 `4mm2 25 25 30 30
* \" A+ [( P( m# a1 [6mm2 30 35 40 409 k* { u2 \& L: i; R/ f* ~
8mm2 40 50 55 55
, W9 o1 r5 b1 z% [3 v14mm2 55 65 70 751 c: d3 }! [2 ?0 C0 A2 A
22mm2 70 85 95 95
) \1 S+ f8 p0 B30mm2 85 100 110 1101 O2 s9 P5 x* R3 P6 \6 e
38mm2 95 115 125 130
4 k" Y0 m6 Z5 c50mm2 110 130 145 150. I4 |. g; k/ X& c
60mm2 125 150 165 1701 v6 ^0 v. i/ v; C9 U5 h
70mm2 145 175 190 195: R& }2 [- A4 j6 W
80mm2 165 200 215 225# y: T" ]2 g9 ]( P# W
100mm2 195 230 250 2603 m* A4 c1 ]9 X) A6 r( k0 {
' t4 L' L' c& h7 E7 e5 Y/ N
因为这是转自别人博客里的,有两种说法,不知道是否正确,请高手指点。谢谢! [' A2 g- j2 }. f& m
* A6 |* h9 q: e/ ?9 @ |
评分
-
查看全部评分
|