发表于 2013-3-25 10:40:24
|
显示全部楼层
来自: 中国宁夏银川
1.绝缘导线芯线最小截面要求可以通过下面的顺口溜快速求得:(单位:平方毫米)
/ `' f u# k1 N8 ^5 S* ^4 u9 X' U) _) e6 L* y
【顺口溜】:十下五、百上二,五十三四上下分,埋地套管七五折。 ; ]! I. ?3 C3 a; o' f
$ H; T, }6 u9 D: E【意思解释】:根据绝缘导线所要求通过的总电流,当总电流为10A以下时,导线每平方毫米的截面面积可通过5A电流,100A以上则每平方毫米截面只可通过2A电流,10~50A之间每平方毫米可通过4A电流,50~100安之间每平方毫米可通过3A电流,按照这样计算后,若属于埋地或套管敷设时则可通过的电流值应乘于0.75。
0 `" O( E9 ?, a; K, T. q8 Q6 n' `8 `$ c- {. p- S
上述给的计算方法得到的是每平方毫米允许通过的电流数。实际具体导线截面的选择应该是:首先确定用电设备所需要的电流(包括额定电流和适当的余量,就如二楼朋友所说的),然后根据所需电流数值对照顺口溜中的电流范围,再将所需电流数值处属于该范围的“每平方毫米允许通过的电流数”就可得到应该选择的导线截面了。
& @( M2 W0 w5 X( ]5 L% @8 E0 D7 a- L4 W# X0 n
例如:某用电设备的额定电流为20A,考虑到留有一定的余量,确定所需要的电流为22A。然后,查找22A电流在上述顺口溜中的电流范围属于10~50A之间,其每平方毫米可通过电流为4A。最后将22A除4A,得到所应该选择的导线截面S为:
9 B" B: D3 ]" P; E, s' j# u7 O$ T+ u( v8 M
S=22/4=5.5(平方毫米),根据这个数值,可以选择对应截面的导线,若计算出来的截面积不在导线截面规格系列中,可以选择略大的导线截面。 8 |9 E2 Z0 C/ X+ H( |4 U. d
9 E1 q; _: S+ o& u+ p
2.导线的阻抗与其长度成正比与线径成反比,请在使用电源时,需特别注意
8 k+ h1 U' m3 Q4 O输入与输出导线的线径问题,以防止因电流太大引起过热,而造成意外,下列
( c6 i" u# I9 h C0 K+ A表格为导线在不同温度下的线径与电流规格表。 (请注意:线材规格请依下列表格,方能正常使用) A' ?1 z- [; H: ^# U, I* v4 X: O
z" X- r$ r$ ]' D0 A4 o% w) ~
线径(大约值) 铜线温度
# {5 @' ~$ f4 ^0 W- D% ]# O8 Y 60℃ 75℃ 85℃ 90℃ % @, e+ M% M3 q; U7 |4 R `
0 e+ D2 \* i3 H, L& U/ c2.5mm2 20 20 25 250 s ?* d! k8 l- w1 d* X
4mm2 25 25 30 30* [& J2 ^/ q" n5 z# B
6mm2 30 35 40 403 |8 }, S! K/ e3 p' j3 M. c
8mm2 40 50 55 55
# I; s7 w# D: S7 `- L2 m14mm2 55 65 70 75
* W+ Y. A0 n+ @3 S: s22mm2 70 85 95 95
4 n3 N3 n; V+ q30mm2 85 100 110 110
; e8 R/ a r* _, @38mm2 95 115 125 130
5 v* r1 z+ u9 p, N8 f4 R% i50mm2 110 130 145 1509 ^2 I0 B4 q5 W r. n; g) w% q
60mm2 125 150 165 1702 ]9 P% s3 I+ h; U/ [9 p7 h
70mm2 145 175 190 195
2 E8 t6 n5 [/ r6 u% o4 T8 f0 h, i80mm2 165 200 215 225& y \3 k- C2 `) _3 g/ J
100mm2 195 230 250 260: q/ k: d3 i9 X# Z; F
( J3 L+ T, d! C- ]. g" U因为这是转自别人博客里的,有两种说法,不知道是否正确,请高手指点。谢谢!
* m! j8 m6 o; c+ w7 i2 s' n2 u2 A2 w# e7 ^& y/ D# q+ {" I
|
评分
-
查看全部评分
|