1.绝缘导线芯线最小截面要求可以通过下面的顺口溜快速求得:(单位:平方毫米) ! p4 A. d6 R- j) M' m0 W0 A4 i
U. b! J; Z6 c/ k【顺口溜】:十下五、百上二,五十三四上下分,埋地套管七五折。
/ @" Q" d; F/ d. N% u
0 N# R Q0 D! k O9 j4 g. ?6 M【意思解释】:根据绝缘导线所要求通过的总电流,当总电流为10A以下时,导线每平方毫米的截面面积可通过5A电流,100A以上则每平方毫米截面只可通过2A电流,10~50A之间每平方毫米可通过4A电流,50~100安之间每平方毫米可通过3A电流,按照这样计算后,若属于埋地或套管敷设时则可通过的电流值应乘于0.75。 3 t% d( b; T4 o! \+ }$ m9 m7 n1 S
1 ~' j3 I/ V$ }. v上述给的计算方法得到的是每平方毫米允许通过的电流数。实际具体导线截面的选择应该是:首先确定用电设备所需要的电流(包括额定电流和适当的余量,就如二楼朋友所说的),然后根据所需电流数值对照顺口溜中的电流范围,再将所需电流数值处属于该范围的“每平方毫米允许通过的电流数”就可得到应该选择的导线截面了。
) b! K0 L& g7 Y5 E
/ C3 j, j, k# m* d& U例如:某用电设备的额定电流为20A,考虑到留有一定的余量,确定所需要的电流为22A。然后,查找22A电流在上述顺口溜中的电流范围属于10~50A之间,其每平方毫米可通过电流为4A。最后将22A除4A,得到所应该选择的导线截面S为:
! u* S# d, |) x
& V4 Y6 `7 }$ Z; R# ]: KS=22/4=5.5(平方毫米),根据这个数值,可以选择对应截面的导线,若计算出来的截面积不在导线截面规格系列中,可以选择略大的导线截面。
0 H, ^0 T) P" d
% p* k& c9 p9 V- H4 x' x! B2.导线的阻抗与其长度成正比与线径成反比,请在使用电源时,需特别注意
" w. l2 `4 w6 S$ m- J; Y输入与输出导线的线径问题,以防止因电流太大引起过热,而造成意外,下列9 E0 }) U% x( n# ?, P
表格为导线在不同温度下的线径与电流规格表。 (请注意:线材规格请依下列表格,方能正常使用)% o" N9 K4 a" t7 }. s
/ X5 w/ H+ C3 h5 X, @线径(大约值) 铜线温度1 q7 Z2 T3 [5 z+ [3 o
60℃ 75℃ 85℃ 90℃ 1 G- N: Z9 l; Z# D/ ]4 s
& [+ ~3 w: j: M" x4 T! a* ^& V
2.5mm2 20 20 25 25
2 a ^9 M' X7 `1 q8 U p4mm2 25 25 30 309 Y( }1 |9 a' X- c! E$ Z
6mm2 30 35 40 40, e+ ?0 g* f+ W0 o0 ?* j* Y+ T
8mm2 40 50 55 55
' g" I# a3 A2 S6 H8 P, H4 S/ B14mm2 55 65 70 75
# O* |, t. d: |1 Q3 J22mm2 70 85 95 952 q; l& [- x8 Y- H5 A% K
30mm2 85 100 110 110/ H1 W/ E9 l2 y L, T7 F w
38mm2 95 115 125 130
0 }4 h1 {+ z4 S+ P9 m50mm2 110 130 145 150
; J: p( ?: E/ l( M60mm2 125 150 165 1706 z; ?1 Q( I( C! Z* i5 ]
70mm2 145 175 190 195
6 h% f% B( ?* A5 u" ^3 L80mm2 165 200 215 225
/ X) \0 \* J3 \' j& W100mm2 195 230 250 260
) _1 X; U0 F% M7 J
$ o: R7 {' i" c' M: _6 x因为这是转自别人博客里的,有两种说法,不知道是否正确,请高手指点。谢谢!