问题如我的标题。( H* a0 G& d' }5 l$ O# d6 B) A
发表于 2013-2-8 11:02:17 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
本帖最后由 pangpang 于 2013-2-8 11:04 编辑 2 c# f5 g  M# L

! f$ r1 m9 Z4 ?, @8 Q那要看你说的这个按钮的作用啦。
* |* l9 Y1 ]4 ^% ^4 N3 j2 D/ |断路器的型号、种类并非一种,可能带有的试验按钮的作用也并不一定相同。
  }+ E: T7 p0 C1 M5 U生活中常见的带漏电保护功能的小型断路器,其上的试验按钮一般为漏电试验按钮。如果按下此试验按钮,断路器不能自动分断电路,则说明保护失效。造成此保护功能失效的原因又可能有两种情况,漏电保护环节失效或是其它影响分励脱扣功能的故障。如果仅是漏电保护环节问题,应该不会影响其过流保护。
. t8 E# j; e, `' e# s/ r* P

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
洪哥 + 3 感谢帮助!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-2-8 19:26:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
不是小型漏电保护断路器,是250A的大空开。
发表于 2013-2-9 09:50:02 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
如果是漏电保护型断路器,参考2#帖内容。如果不是漏电保护型断路器,分励脱扣既已失效,也就谈不上什么保护啦。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
洪哥 + 3 感谢帮助!

查看全部评分

发表于 2013-2-11 11:11:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
同意楼上的见解。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
洪哥 + 1 感谢参与

查看全部评分

发表于 2013-2-13 15:19:24 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
带有实验按钮空气开关是漏电保护型的,按下后不跳闸证明漏电保护坏.过流保护与它无关.

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
洪哥 + 2 讨论

查看全部评分

发表于 2013-2-14 08:18:06 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
250A安空开按下试验按钮也应该分断开。它不像漏电保护器里面有保护电路,一般是直接机械动作。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
洪哥 + 2 确定?

查看全部评分

发表于 2013-3-3 16:00:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
带有实验按钮空气开关是漏电保护型的,按下后不跳闸证明漏电保护坏.过流保护与它无关.

评分

参与人数 1三维币 -5 收起 理由
pangpang -5 复制前面帖中内容。

查看全部评分

发表于 2013-3-16 16:51:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
如果不是漏电保护型断路器,分励脱扣既已失效,也就谈不上什么保护啦。

评分

参与人数 1三维币 -10 收起 理由
pangpang -10 复制前面帖中内容。

查看全部评分

发表于 2013-3-23 18:50:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一般情况下 漏电保护开关的实验按钮式用来测试是否有漏电问题 与过流检测是两个回路