QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
6天前
查看: 1723|回复: 3
收起左侧

[求助] 竖直合流分叉管道设计,请大家帮忙!

[复制链接]
发表于 2013-1-25 20:03:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
现需要做一个竖直的分叉管路,2台泵同时工作把油送到竖直的主管路中,主管路通径DN150。泵的出口向上,通径DN80。& O/ H1 ?3 o( T3 V; _9 H0 G7 g
想问一下,两个泵出口管路(DN80),接入到DN150的管路,是以T型三通较好,还是Y型三通好?为什么?$ b8 F- I2 c. Q; x3 k: `
如果是3个DN80支管并入到DN150的主管路中,应采用何种形式?9 C  T; ~+ x0 K7 {; S! y% c, Z
请大家指教,先谢谢了!!!
发表于 2013-1-28 09:54:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
2个或3个DN80支管并入到DN150的主管路中,当然要用Y形接法,支管与主管中心线的夹角越小越好。这样可减小混合后的冲击力,减小阻力损失。
发表于 2013-1-28 14:53:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
2个DN80并入1个DN150建议用Y形接法。; i, ]: l7 L1 u! F% P( g
3个并入的话,建议采用分开接入比较好。! N2 s/ Y+ l' {" A, i) e- N
个人观点,仅供参考!
发表于 2013-1-28 17:24:21 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
两台泵同时运行?# G$ C/ T+ Z1 C
对于气相来说,一般必须Y型接入,液相推荐Y型接入,阻力损失小嘛。但是即使2泵同时运行,正三通也可以接受,毕竟流速不高(流速减慢将近一半)。
2 `9 b; g+ ?. ?+ j: C! U个人看法,无所谓。) C6 r: ?+ A( c/ U5 M& ^
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表