现在要装伺服阀调试轧机的压下系统,伺服阀的销子不安装影响伺服阀的使用吗?
 楼主| 发表于 2012-12-13 14:44:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
还有下午去看了看,伺服阀没动作了,冲洗一下就好,已经两次了,是不是管路里有脏东西呀,真是郁闷
发表于 2012-12-13 21:10:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
伺服阀清洁度需求较高,要NAS5左右,要先串洗系统。
发表于 2012-12-13 22:33:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
你说的销子是定位销吗?常见的一般不带的,定位的装不装都可以的。
发表于 2012-12-13 22:39:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
gouxiong1212 发表于 2012-12-13 14:44 static/image/common/back.gif: C" k$ I) Z: u3 @, ]4 }8 E
还有下午去看了看,伺服阀没动作了,冲洗一下就好,已经两次了,是不是管路里有脏东西呀,真是郁闷

) c4 D6 B' [4 U0 U" x9 u你们公司用的是厂家的伺服阀,是MOOG的还是REXROTH呢,还是一般国产的?伺服阀一般都是卡先导级的,卡住了就应该动不了了,向你说的情况应该是控制问题吧,可以通过PLC或者ODG查看伺服阀的给定和反馈是否匹配以及给定为零的时候的阀芯位置反馈。
发表于 2012-12-15 14:01:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
定位销可以不装,不影响使用,伺服系统要求的清洁度为NSA5级。建议做冲洗
 楼主| 发表于 2012-12-16 11:24:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
哎,现在是伺服阀回不到零位了,始终通油,是不是已经堵了
发表于 2012-12-16 13:28:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津

, W$ \. m+ c" [' C: Q& M/ v3 `1 q3 j9 k+ m0 j  n1 |( f) a
发表于 2012-12-17 13:24:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不影响,在安装时注意伺服阀的安装方向,进油口P与回油口不要接反就可以。
 楼主| 发表于 2012-12-20 14:09:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
哦,那轧机两次都有伺服阀,一边的回不到零位,另外一个好好的,是油脏的问题吗
发表于 2013-1-9 13:48:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
gouxiong1212 发表于 2012-12-20 14:09 static/image/common/back.gif
+ F, ^3 @- N! j哦,那轧机两次都有伺服阀,一边的回不到零位,另外一个好好的,是油脏的问题吗

" |9 t! D7 R) l; l不知您使用的是否是双喷挡伺服阀,如果喷嘴受到污染而堵住,极有可能使阀芯不能回到零位。
发表于 2013-1-16 10:40:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
喷嘴堵住和油液脏卡住二级阀芯都会造成阀芯不到零位。