[求助] 关于三相400V电机在国外三相220V电源上使用的一些问题

[复制链接]
发表于 2012-11-20 20:18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
小弟想请教各位一个问题,我们设备使用的电机是三相400V,频率为50HZ,现在该设备出口到菲律宾,而对方的供电制式是三相220V,60HZ,有办法改吗?
2 [. k( J, B: P
7 S, m3 L$ w  t我们的设备是带变频器控制的,询问过电机供应商,告诉我他们的电机是可以在50HZ,60HZ下通用的,在50HZ的时候电机额定功率是1.5KW,三相是400V,在60HZ的时候额定功率是1.8KW,三相是480V.用在50HZ和60HZ下是保持输出力矩相等,所以电压和功率发生了变化。1 W' h1 M5 T7 v- U9 v

# t& }9 ?% l% N  s* r, U我的想法是:假如我采购一台三相220V的变频器来控制转速,变频器将电机的频率和功率按60HZ来设定的话,将电机接成三角形接法,这样的话,电机的电压是277V,已经超出了变频器的输出电压,但假如我在变频器上将电机的频率和功率按50HZ来设定的话,这样电压能符合要求,那用在60HZ的频率上对电机又会有什么影响呢?
- [3 ?' h: c( O7 l. y  {4 j3 Y3 A$ @0 s" b0 ~" I: t
9 ^+ f) M  t5 J5 O+ N& s
发表于 2012-11-22 08:24:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
本帖最后由 yjybd 于 2012-11-22 09:25 编辑
  M- u6 k; k3 A5 B7 n, I; h0 z) {2 ^# x4 r6 E* }' f- v+ U" ~
首先,频率影响不大。我公司使用了一台日本的电机,50/60通用的那种,使用了很长一段时间了,不会出现问题。& T: I1 E( Z4 x# ~8 q  C
再有就是,电压。将电机由星形变为三角形后,你的输入220就变成了380,使用中运行没问题。
+ w6 S" }' \9 ^' [
7 a/ }* _$ [+ |2 f+ `提醒:1.测量运行电流,与额定电流比较。2.测量温升是否太高。3.做好用前测一下电机的绝缘电阻,由220升至380后是否会绝缘性能满足不了。
: r* K: h3 N- N, Q
. W6 m' ?8 n; \3 T% y我认为理论上应该没问题,可将实际参数上传后再讨论。4 M9 O8 C/ R& i8 m4 }; f
8 x4 R  t( r* f( ?' g9 ^: [
个人观点,请选择性采纳

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 积极参予讨论。

查看全部评分

发表于 2012-11-22 17:58:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
三相400V/50Hz的设备改为220/60hz,需更改下列电气元件:
; C* j9 r( ?% l' x. _- g( k2 L2 n1. 变频器: 改为220V的,一般变频器的输入电压有一个较宽的输入电压范围,选用220V这一档的即可,变频器的输入频率是50Hz和60Hz通用的。
6 E+ u2 R( G: q8 C8 _" y: l2. 变频电机:改为220V/60Hz的电机。
' }3 R) v$ Y; }: C3. 断路器:改为220V/60Hz后,电机电流增大,断路器应选用额定电流较大的型号。
9 B6 ?% P' _9 T3 {4. 接触器:电机电流增大,查看是否超过了接触器的额定电流。3 F  f/ T2 _; B  S& e
5.控制变压器:控制变压器的输入电压改为220V。% ]  A3 k) Z5 F5 T
6.电线:电机电流增大,电线的线径需考虑是否要加粗。
5 j+ g* b2 n4 R% ?5 m/ o$ ~' l1 D7.电源总开关:电机电流增大,设备的总电流增大,查看电源总开关的额定电流是否嫌小。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助,积极参予讨论。

查看全部评分

发表于 2013-1-20 09:41:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
三相400V/50Hz的设备改为220/60hz,需更改下列电气元件;你只需选购一 台输入三相220V的变频器就可以了,但是是断路器,接触器的额定电流你要相应放大(三相380V变三相220V以后电流增大1.7倍)电机接成星型就可以了,频率你可以不变(还是用50HZ)

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2013-1-22 02:56:09 | 显示全部楼层 来自: 丹麦
同4楼。
$ y$ c0 ]" b. L) c变频器一般都是交-直-交变换,输入无论是50还是60Hz都会先变成直流,然后逆变到所需的电压和频率。# v+ \3 A7 F+ u( l; O* R8 ~& W
变频器输出就设定成220V/50Hz就行,电机工作在1.5kW。3 v5 T* J! m9 _2 l% @* ~' J& G
购买220V/60Hz,2.2kW左右(适当选择余量)的变频器就可以。* S9 k( V+ U" O# }
建议改装后侧一下电机温升幅度。三角形接法允许产生高次谐波环流,可能会有额外铜耗。需确保电机温升不超过限度。