660v矿用配电系统中为什么不需要零线,只有地线呢?
发表于 2012-11-17 17:33:54 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我国《煤矿安全规程》规定“严禁井下配电变压器中性点直接接地。严禁由地面中性点直接接地的变压器或发电机直接向井下供电。”而不仅仅是660V矿用配电系统。实际上,我国的煤矿已经较普遍使用1140V电压。甚至一些大、中型采掘设备已经采用3300V高压。
发表于 2012-11-17 19:52:04 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
本帖最后由 pangpang 于 2012-11-17 19:56 编辑 " L8 s9 I0 f" q8 P3 K: y( {
- I! `2 K& k- }' X# }
煤矿井下采用中性点不直接接地系统的优点。; v# v  k; @2 Q
(以下内容取自《矿井电网的漏电保护》胡天禄编著 煤炭工业出版社 1987年出版)
/ U' t; D6 i0 l& s6 d  ~3 p. i* _) k+ z
Pic.gif
发表于 2012-11-19 10:30:40 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
pangpang 发表于 2012-11-17 19:52 static/image/common/back.gif  A7 m8 y: P& Q5 _) g. e
煤矿井下采用中性点不直接接地系统的优点。
+ v# x. _( M+ Z, s0 i( x(以下内容取自《矿井电网的漏电保护》胡天禄编著 煤炭工业出版 ...
: e* C; t; e  O
经搜索,发现论坛尚无此书,故上传。虽然此书出版较早,但其基础内容并不过时,尚有参考价值。