QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
11天前
查看: 2242|回复: 3
收起左侧

[已答复] 660V矿用配电系统

 关闭 [复制链接]
发表于 2012-11-17 15:11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
660v矿用配电系统中为什么不需要零线,只有地线呢?
发表于 2012-11-17 17:33:54 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我国《煤矿安全规程》规定“严禁井下配电变压器中性点直接接地。严禁由地面中性点直接接地的变压器或发电机直接向井下供电。”而不仅仅是660V矿用配电系统。实际上,我国的煤矿已经较普遍使用1140V电压。甚至一些大、中型采掘设备已经采用3300V高压。
发表于 2012-11-17 19:52:04 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
本帖最后由 pangpang 于 2012-11-17 19:56 编辑 $ O$ V  g, ~/ i3 ^  Z* c& K/ B

: q8 O7 u* C( T" Q  b1 s$ o煤矿井下采用中性点不直接接地系统的优点。2 o( h$ j: _4 f: y: V/ s: l
(以下内容取自《矿井电网的漏电保护》胡天禄编著 煤炭工业出版社 1987年出版)( }# E  U9 j' K# N9 K

3 Y0 h7 H8 v% u# f$ r! i+ Q
Pic.gif
发表于 2012-11-19 10:30:40 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
pangpang 发表于 2012-11-17 19:52 static/image/common/back.gif
& U, |) a  v3 a煤矿井下采用中性点不直接接地系统的优点。
! T% {0 E. a9 ~! ~8 Z4 t2 i/ a! ~(以下内容取自《矿井电网的漏电保护》胡天禄编著 煤炭工业出版 ...
. @4 F9 f+ E9 R* Y) u
经搜索,发现论坛尚无此书,故上传。虽然此书出版较早,但其基础内容并不过时,尚有参考价值。" J' s5 I3 @* v- X8 d
" J, j8 M' U7 f# o, \& t
http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... ead&tid=1177698
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表