发表于 2012-12-20 20:51:52
|
显示全部楼层
来自: 中国浙江湖州
这是一张非常典型的美国图纸,这个电路是一个安全电路,核心元件是AB公司的安全继电器(440R-N23132 MSR127TP )331SR(不同于一般继电器,根据安全等级的需求不同,安全继电器包括冗余输入,自诊断等功能),避免急停按钮等损坏导致的安全功能失效。
& m1 v+ C: {) V0 o$ j
1 _& n& @( {9 ~, I# R+ NS22和S12脚接的是同一个限位开关的两副常闭触点,就是一种冗余设计,即便一路故障,另一路依然会工作,两路同时损坏的几率减小,安全等级就提高了。器件的功能为Enclosure guard(箱柜保护),应该是控制柜上装的门开关,开门后设备停机。
$ e1 p( F) w [
3 R2 A) i6 E) U0 u- o O9 z/ j6 X# w14和24分别输出两路到中间继电器,也是一种冗余设计,确保相关回路断开。4 l: w0 k% o4 I
1 g: t& ~ n" F根据标准IEEE315,图中文字标识:$ y5 h$ D6 G' k) ^
PB-pushbutton 按钮;
0 \6 f, V; e1 d2 n$ TCR-Control relay小型继电器;
- y4 z" Y" C, J1 M9 Z6 g5 [- MLS-limited switch限位开关;, z2 X9 C. e$ G8 n2 u( }# h! j6 ~2 ~
SR-electrical contact安全继电器等。
# a" f) p) M7 f/ y* ]& D, g$ F0 t2 m% C1 K; F
Master start/reset指的是主机启动/复位。 |
评分
-