[讨论结束] 电流互感器精度与电表精度的问题

 关闭 [复制链接]
发表于 2012-11-13 15:04:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请问有没有人知道,电流互感器的精度与电表精度是否需要一致?比如用0.2s级的电流互感器,电表是0.5的,这样妥当吗?
6 b# A& I; g& E$ f( n& N! f2 N先谢谢了!

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
郝工在线 + 3 欢迎提出问题

查看全部评分

发表于 2012-11-13 16:00:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不一样的,0.2s级表示小电流情况下的精度保证

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
郝工在线 + 2 欢迎参与讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-11-13 16:28:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
huangliulun 发表于 2012-11-13 16:00 static/image/common/back.gif
& g6 n% ?/ b' F0 S; v( y不一样的,0.2s级表示小电流情况下的精度保证

. T" C) \+ N( k. I谢谢啊。7 S0 u: E: X0 s  ?" V% P
那是不是说明电表也要随着电流互感器而更换成0.2s精度的啊?
发表于 2012-12-14 17:46:18 | 显示全部楼层 来自: 巴基斯坦
不应该这么说
! `  f  d0 E# F1 B9 o1 a你0.2S级的电流互感器是可以接0.5级的电表的1 i1 p  }3 f+ J6 p' T
但是就浪费了0.2S级这么高精度的电流互感器了。俗话说杀鸡焉用牛刀。
6 }, b! q: r: {- ?* ]4 F真正的选择是应该先确定你要用什么精度的电表,然后选择相应精度的电流互感器。
' q/ [6 D6 }; k. l  y+ O, E& x8 N' L5 d5 w) ?" `$ E+ ]5 L4 C
但是你用0.5的电表接0.2S精度的电流互感器是没问题的。就是可惜了用这么高精度的电流互感器了

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
郝工在线 + 5 欢迎参与讨论

查看全部评分

发表于 2012-12-14 18:12:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
学习了,以前只知道要匹配到一致
发表于 2012-12-18 16:47:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
学习一下误差理论就知道一个测量系统内,各测量仪器的误差与系统测量误差之间的关系了。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
郝工在线 + 2 欢迎参与讨论

查看全部评分

发表于 2012-12-23 14:59:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
0.5的,没问题的

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
郝工在线 + 2 欢迎参与讨论

查看全部评分

发表于 2012-12-25 08:44:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
0.5的没问题,不过0.2S互感器浪费了

评分

参与人数 1三维币 +6 收起 理由
郝工在线 + 6 欢迎参与讨论

查看全部评分