通过交流学到很多东西~~~~~~~~~~
发表于 2006-10-20 14:32:45 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 阿ken 于 2006-6-23 21:57 发表7 Z9 I. S/ D, z1 S( Y3 H
呵呵,看的有些不明白,我用的PLC是三菱FX1n 40MR,输入电压为24V ,哪位能给我个详细的接线说明呀?555555555555555

2 x! z! u/ E- c5 I  W你的型号表明是继电器输出,故把y1接到plc提供相应输出把另一个线接到com端,中间继电器可有可无~
发表于 2006-10-21 08:57:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
楼上说的对,PLC出现的目的就是取代部分中间继电器,能直接驱动电磁阀。
发表于 2006-10-21 22:11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
PLC接电磁阀还要注意一个问题,一般PLC输出直接带动负载的能力有限,大约是200-400mA,故带动负载只能是小一点的线圈,线圈功率大的建议使用中间继电器。否则容易烧坏PLC输出端。
发表于 2006-12-2 19:44:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
35351 说得完全正确
发表于 2006-12-6 10:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
使用继电器的时候也要使用保护电路,否则继电器本身的浪涌PLC也承受不了的。。。
发表于 2006-12-10 06:22:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
gang zhi dao!!!!!
发表于 2006-12-12 08:57:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广西河池
同行很多啊!一般小的电磁阀可以不接续流二极管。中继是必须的。
发表于 2007-12-2 20:49:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 yofam 于 2006-8-17 14:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: b" a7 B; g/ ~6 x
一般都要有个24V电源给PLC、电磁阀等元件供电。
" K, w4 M# c( ~, @电磁阀的黑色线跟PLC输出端子Y(0,1,2.....)相连,红色线跟24V电源的+V端子相连。
9 H  S* X& f& Q6 A, D% Y也没用中间继电器什么的。
" |1 h) t& a1 q) w

4 }; Y7 W" n: M( }  为什么一般用直流24V给电磁阀供电呢,那电磁铁通的是直流电了,与交流电相比有什么好处呢?
. K6 `) J# N# \8 v" w2 a# J电磁阀的电磁铁只有两根线,一个是黑线,一个是红线吗?
发表于 2007-12-18 22:09:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
别忘了在电磁阀线圈的两端接上续流二极管
发表于 2008-4-8 22:40:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
不错高手但请使用国产PLC现在作的品质一不错了
发表于 2008-6-15 15:23:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州

电磁阀学问挺深呵,学习了!

电磁阀学问挺深呵,学习了!
发表于 2008-7-28 10:51:22 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
com基本上是可接正,也可換接負…反正電磁閥一條線就是由y接入…而y的極性便與com相同," B  X8 x8 z; Y+ ?" r
所以電磁閥的另一條就跟com相反…這是dc的接法…
4 n& e3 N3 c: U! U; ]5 T% ?9 Q實務上是這樣,如果com接的電源是交流,就不用分了…
发表于 2008-7-28 15:50:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 csl01514218 于 2007-12-2 20:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 ^  Y8 z/ T0 M' g/ L! E* I7 B
$ X& Z" q2 F( u/ z. M5 X
6 J3 K) k; u7 }3 O
  为什么一般用直流24V给电磁阀供电呢,那电磁铁通的是直流电了,与交流电相比有什么好处呢?4 E' Q7 D( p  H, ~) C9 h" b( b3 M6 m
电磁阀的电磁铁只有两根线,一个是黑线,一个是红线吗?
+ w' ]4 r' o" ^: I, P9 B
要给PLC24v电压的,因为plc内部如二极管等要供电的
发表于 2010-1-18 13:09:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
使用 PhotoMOS继电器 驱动电磁阀、电磁开关、直流电机、接触器等
  N+ [7 N) S1 J2 m" ~/ e8 j高速1KHz  无机械磨损 无噪音 无辐射污染 5 y5 }1 ]+ v3 _' v) ]
5V TTL 电平信号驱动 直流5-48V 3-20A 电流/ y9 ?% p& d* p7 a3 M; N
24V PLC 电平信号驱动 直流5-48V 3-20A 电流
  Q1 N- a" E9 b% Z( _7 L( V信号源可以是 PLC,TTL,DCS,DSP,MCU& j& x6 i4 n! e- V' `3 m7 ^
MHM-01C 单通道光电耦合功率驱动器 PhotoMOS 继电器 5 I$ p, {7 P' m. s$ c0 H3 C
http://www.mhm-sh.com/MHM01C.htm( B, B7 M, J; w; |! O4 m/ f
MHM-02C 双光电耦合功率驱动器 PhotoMOS 继电器
: D& O/ {1 y9 E* p+ X5 dhttp://www.mhm-sh.com/MHM02C.htm
发表于 2010-1-18 13:18:10 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
真长见识了,谢谢各位
发表于 2010-1-18 16:32:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
可以直接接的,但如果像在维修或换阀或其它情况下不小心将两要线碰到一起了(短路),有时会对对PLC的通道产生影响的,可能通道烧掉1 C) y; J9 L! U8 y' r" u+ b. H! o
建议用继电器加外部电源供电
发表于 2010-1-24 16:52:41 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
按照大家的说法,分类:
7 t3 E: K" r9 n9 s, i. ], a1、一类PLC和电磁阀直接连,可以,但必须外接24VDC电源提高输出能力,并接续流二极管;
* t* i! L; B8 k* d3 {2、二类PLC和电磁阀通过中间继电器连接,但这样很麻烦,原来传统线路+PLC仍需要使用大量的继电器
4 Z7 h! w0 ]3 f& L" n* V
# X& o6 C! q, ]. W, @; u& }4 q: l对不对/