发表于 2012-10-21 00:36:21
|
显示全部楼层
来自: 中国山东青岛
19.7和2.1是减压溢流阀,就像楼上说的,此类阀限压口(A口)能够达到的最大压力=弹簧预设压力+T口的控制压力。
- F$ \7 ^8 @, O9 s8 U. J5 U/ @下面具体说说工序:- ~) b, Q+ ]0 v" E& {
一、15.9阀不得电,无杆腔主动(打开状态):压力油直接供到2阀,然后到油缸;19.7阀通过15.9与2阀排油口相通,19.7的溢流压为2阀的控制压力。2.1和2.2的A口最大压力=19.7的A口压力(15.10阀失电时即为弹簧预设压力)+2阀本身弹簧设定压力。相对于左面没有2阀的油路,加上此阀会得到较大的无杆腔压力(增加的压力为15bar,如果你测得数据准的话)。2 D- }+ I" |5 O; L" d. I2 h
二、15.9阀得电,有杆腔主动(闭合状态):压力油通过19.7阀换向阀15.9给有杆腔供油,无杆腔通过2阀和15.9回油。此时2阀A口的15bar压力已克服弹簧压力,打开A到T通道,关闭P到A通道。所以可认为2阀弹簧设定压力大约为15bar。此压力是为了在闭合状态下给无杆腔提供背压,稳定动作用的。7 f$ R+ S2 W% n# U* @! Q
三、15.10电磁阀应该是在闭合动作到位后,加载时得电的。6 s) v; f3 B- g& E7 Y, c7 P
关于你的问题
% {- D$ f3 L5 }3 s3 Y$ {: u1 v1、准确的表述是在19.7阀和15.9阀上串联了2阀。2阀和15.9阀并不是并联的,2阀是通过15.9阀才能回油,并不是直接回油。! n. D8 r# `: z$ W
2、45公斤压力是19.7阀的弹簧设置压力(假设你的测试值是到极限位置后测的),15公斤是2阀弹簧设置压力提供的。见最上面那句话,此时19.7和2阀的T口都是直接回油箱,没有控制压力的。7 d6 o! W+ L7 h
3、15.9不得电时,19.7不是回油箱了,而是给2阀提供控制压力去了。
$ N1 @# s7 S5 _" b0 S4、15.9不得电,15.10得电:此时19.7阀A口压力=弹簧设置压力(45bar)+20.7阀设置压力。2阀A口压力(无杆腔压力)=2阀弹簧设置压力+19.7阀A口压力。但是通过你的信息来看,这种工况应该是不会出现的,因为打开状态不需要加载。
; Q: L" S4 a, G! D) O/ @如果这样再帮不了你就无能为力了………………………… |
评分
-
查看全部评分
|