QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2416|回复: 5
收起左侧

[讨论结束] 要在一台液压设备上增加一个测压传感器,替代电接点压力表的作用,给点建议、方案最好

[复制链接]
发表于 2012-10-12 18:36:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 yjybd 于 2012-10-12 19:38 编辑 - m7 S* J: l1 O. j1 j

' y7 O7 h, y7 q  P  M: b, g7 z我的初步想法是:增加一个压力传感器,然后通过PLC、触摸屏,控制,到设定压力后同时切断电磁阀和电机,压力下降到一定程度后再启动、增压。
  D+ s. M1 a2 {1 X液压泵最大压强25MPa,压头最大压力100t。
$ O# k; s* \7 o- T. }/ W8 r' ^大家有没有简单可行、价格便宜的方案。
* D. B% Q) B! |6 V6 b有没有数显、带触点的压力表。
发表于 2012-10-13 08:27:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
便宜的办法是加一个电压或是电流的压力传感器,再加一个面板表" e5 @2 D; A: K; E
面板表好处是设定方便,价格比PLC模拟量输入模块便宜  O' i# ]& g2 G
再便宜是使用相对应传感器输出的输入级别的温度控制器

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助

查看全部评分

发表于 2012-10-13 08:41:43 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
搞一个可以设定压力的传感器,用它的闭点串入电机接触器线圈电路,可以达到控制目的。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2012-10-13 12:24:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
用 YXC-100  替代  即可。
发表于 2012-10-13 15:12:10 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
本帖最后由 pangpang 于 2012-10-13 15:13 编辑
! L0 M- K- |. D2 ^# Y$ l
& b4 y+ u7 u" {% K各类型测量压力的传感器、压力开关、带有电接点的压力表、数字式压力控制器,产品可谓比比皆是。按技术参数和经济性要求选择就是。
; I: t2 }0 }* @4 B! y0 X8 E0 W4 Y下面是前面帖中曾引用过的一图,可参考。( ~$ i$ ~  U0 B4 O3 P0 v9 N; g- {
http://www.3dportal.cn/discuz/data/attachment/forum/month_1107/1107212053d22b589d8a612b3c.jpg
9 E$ `; ~: s$ c0 ?2 J( t' o
 楼主| 发表于 2012-10-13 17:04:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
谢谢大家的参与。& D; d. \2 t* g0 {- p$ a
YXC就是电接点压力表,正我要替换的。1 b9 Q5 {- E6 a0 E# c
数字压力控制器是不错的选择。: A6 o/ a, x7 x( S7 V% G1 ~
我目前还进行阶段时的加压、泄压、保压,故此正在考虑用plc、触摸屏控制。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 有始有终,认真参予。

查看全部评分

发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表