[已答复] 三相65W风机经常损坏,如何确定原因?

[复制链接]
发表于 2012-10-4 11:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
设备上使用380V/65W小型轴流风机作为风源,采用并联方式12个风机同时工作,每分钟启动一次,工作时间30秒左右。风机经常损坏,影响使用。在其余同类设备没有这种情况出现,初步怀疑质量问题,但同类同品牌风机未出现过如此高的损坏频率。测量工作电压为415V左右,是否电压过高也引起风机损坏短路。
发表于 2012-10-4 15:32:59 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
1、电源电压偏高。
( U& j' D% n7 x4 y  {8 x' [国家标准规定:三相供电电压允许的偏差为标称电压的±7% ;小功率电动机的电源电压与额定值的偏差一般应不超过±5% 。
) p- Y# B. k4 G8 @" K: U# _2、每分钟启动一次,启动频率偏高。/ q- ^0 k# }  k# C9 `1 c- j: S) R% P- W
" B+ B9 c; [& C! t
以上原因都会使电机电流较大引发温升过高。
发表于 2012-10-7 16:15:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
本帖最后由 yjybd 于 2012-10-7 17:20 编辑
! \1 h  q4 b) W( f
+ d7 I4 b( ]5 }赞同 pangpang  的分析* H$ k9 [* z4 B- l; }. H
一、首先可以肯定电压是偏高了。2 b" E+ Y4 m+ j% y' K+ M
二、另外一点就是,启动频率偏大,而风机的启动电流一般会是额定工作电流的数倍,这就相当于电机一直在超过额定电流的状态下运行。
1 r) \1 [  K+ ~$ ?+ s三、建议:增加变频器(一拖多的变频器,建议选择3台,因为功率很小,变频器不会太贵),降低启动电流;又有节能意义,值得一改。* g. g$ G( u9 W. A0 G8 v
四、变频器一拖多需注意以下几个方面:
: J2 ]3 |/ ]5 n  a" f1、对电机转速调节无严格要求的场合;
4 W! G' G" d7 F+ {0 c3 I7 ?2、电机数量建议不多于5台;: g- m$ g8 i9 n+ d0 X( E2 {+ D. D
3、各电机功率尽量一致,差异小于30%;
5 ]" ~, c) R) ~# H2 }4 U: d4、各输出回路物理特性差异尽量小,包括:A、电机特性,如转速;B、电缆特性,如截面积,长度,材料。
( i# f9 E4 G8 p4 E; M$ r1 l5、总功率不超过变频器输出功率。8 m) y2 D0 V# `/ C( p

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助

查看全部评分

发表于 2012-10-19 03:17:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可以将电源电压降低,换变频器的话会增加成本,是不划算的

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 应助。

查看全部评分

发表于 2012-10-26 09:58:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
首先电源电压偏高,启动频繁,建议到每台风机去的电源各增加一个保护用的断路器,这样要好些,成本增加不多.
发表于 2012-10-31 21:00:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
你可以查一下风机的参数,看其耐压值和允许启动的频率是不是符合你现在的工作要求
发表于 2012-11-8 21:13:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
看绝缘等级,测温升。3 s0 |3 }2 o' d, `. l* r) {8 ?
" p8 m' x0 X7 e5 Q7 n
从你的描述看是启动太频繁,输入电压过高
发表回复