马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
本帖最后由 cnxiaomao 于 2012-9-9 09:38 编辑 & v" L8 p3 m" b6 K
/ ]5 ?8 T) G/ F. Y5 b
. O4 I, r7 h( a3 Y6 \; l2012-8-10到2012-8-25在数控基地,呆了十五天。$ e2 r# D0 a# Z0 a! J) ?; g
见到了武汉华中数控公司技术员进行数控系统的调试全过程,当时就只偷偷拍了张照片,很多不懂的地方都是问了高工王老师的,加上自己见到并能理解的。调试总结如下:
( }/ D# o# }6 I# [* e3 u0 v" A(1)调试前工作线路检查
( |$ V. T# z# E# P0 f- e由重要的级别递减,按线路走向顺序检查以下。
7 y% X7 ` S& k7 i i4 O4 F" z1.变压器规格和进出线的方向和顺序。# B: }; W) B* }7 z* {, T) l
2.主轴电动机、伺服电动机强电电缆的相序。
: J) N! L- Q1 O7 \7 o% B3.DC24V电源极性的连接。
+ ]( O2 {6 H# b9 s& [4.步进电动机驱动器直流电源极性的连接。
# x, |' }3 S, D- V2 d5.所有地线的连接。' g7 G N2 p7 d7 ]
* k ]. F% Q5 V# n5 I# K; Y& q(2)系统调试/ u: O [: a4 G
1.通电 d5 b: L0 l8 E7 H* t$ D
1.1按下急停按钮,断开系统中的所有空气开关。
% Q" x0 H$ Q7 _1.2合上空气开关QF1
/ s3 ?0 }( f( S5 h, b1.3检查变压器TC1电压是否正常
, ?) t( x( _% Q# ]1.4合上控制电源Dc24V的空气开关QF4,检查DC24V是否正常。HNC-21TF数控装置, p! S% O2 Y/ N3 m/ X+ t, ]
通电,检查面板上的指示灯是否点亮,HC5301-8开关量界限端子和HC5301-R继电器板的电源指示灯是否点亮。
' t9 e, _% \( V- p- ?& D1.5查看PLC状态,检查输入开关量是否和原理图一致5 k* x$ x* @* O9 t. C! W
- [7 J; R4 T6 L" F& F: o: h
2.系统功能检查3 I I5 @& V: @4 e6 \$ J
2.1检查X轴、Z轴正、负限位开关后,以手动方式将工作台移回中间位置。& y; D/ O+ w4 x# B% Q
2.2按下“回零”按键,软件操作界面的工作方式变为“回零”。按一下“+X”和“+Z”,检查X轴、Z轴是否回到参考点。正常,“+X”和“+Z”指示灯是亮的。5 ]. o8 _6 c5 p) x$ F) Y
2.3手动方式,检查“主动正转”“主轴停止”“主轴反转”是否正常
6 u" P* X) V+ Y* u" p2 A3 X2.4在手动方式下,按一下“刀号选择”按键,选择所需刀号,再按一下“刀位转换”按键,转塔刀架应转动到所选的刀位。
# l* J5 E7 Y, r3 d0 l8 \. G' [% g3 C2.5最后调入一个演示程序,自动运行程序,观察十字工作台的运行情况。4 T8 v/ r/ n% B7 o5 O
) O! {7 _3 |+ ]- k
3.关机! t% U1 d; G8 m8 g7 e/ C8 U/ H
3.1按下控制面板上的“急停”按钮
0 w2 G5 f8 K- E: R/ o3.2断开空气开关QF2\QF3% x Y1 A$ N9 a" m- K
3.3断开空气开关QF4
$ U) Q9 j/ Q0 j J# G d3.4断开空气开关QF1,断开380V电源
5 q7 A3 |" O. M7 A7 I4 v1 ^
9 P+ c" m$ W) C1 H有些地方,还不够仔细,只是有些内容记的不够清楚,不想写上去,等下弄错了,就糊弄了大家。& L% i+ s+ ]" X4 p
以前我学仿真软件的时候,到数控基地加工时候就面临一些故障现象,反正都是一个系统的,调试的时候还是可能会有用处的,
$ I2 Q! A; e1 o! H& r! c8 J) v2 Z所以,在这里一起进行我的一个数控系统故障现象以及解决方案,期望更多先行者能添加这个系统更好的经验进来!
- ~* e- K; x* C6 Y7 g8 o8 K! G; ~4 e H9 `0 ]* s: C" e& a$ f. q
一:不能产生复位信号* u# y8 y7 V% d& X, Y/ T m
解决方案:检查1.硬件 2.PLC软件 措施1.检查超程限位开关的常闭出点,检查急停按钮的常闭触点。2.检查XS8接口中的4、17脚应短接: j3 [+ Z( R. ?+ m6 R- g
2 v5 l* a" ?+ S- o* F( G
二:复位不能完成
9 n) k* @& g% R; ?- k6 W解决方案:检查逻辑电路即可
7 n/ j5 _4 x6 o: W8 h# h, F- W
8 T {2 {, z- P三:不能进入系统主菜单
+ g6 w# W0 Q4 J# }/ B, x解决方案:系统软件被破坏,可用杀毒软件检查系统,重新安装系统软件。4 a" Y7 ~2 _ }* n6 w; _
: A8 A7 O: Y2 i y4 {( C* O6 ]四:屏幕没有显示
3 ^9 e0 i; T) r" P" e+ ?4 L( Y( L检查:1、接线是否正常
! y4 p, `* J1 ^, P/ { 2、调整的亮度是否合适
2 m8 c! q9 Y8 ]7 _ 3、硬件是否坏了
$ W* D" @" ]( r/ r1 m解决方案:1、要是电源插座问题,就看看输入电源电源是否正常(DC24V),接线极性是否正确、
+ u. A9 s% B6 W! k: r 2、调整面板上的亮度调节按键( N+ r4 i* x* b' S3 L& A4 J
3、这个肯定要和公司的人联系,叫他们过来更好吧
. G; `" @3 l0 k3 X$ K' G3 W' R3 t8 h+ x |# h# @& u8 {
五:DOS系统不能启动
* A( ]) J- k! l) y9 N; A) ~ J1.如果是软件问题,就用杀毒软件检查系统,重新安装软件系统+ ]) y8 K2 z' H" V' Y j* H; ^- d0 ^
2.如果是硬件问题,就更换电子盘或硬盘,用软盘运行系统。 p' _/ _4 o! _; I
) v2 Z! h$ H4 D6 t: B7 `
至于系统的问题,我觉得倒是不少,现在只想到这么多,等还有我会继续补充在这个帖子里!
" R) Y% |4 R+ R5 T! I" k# a有不对的地方,希望各位能不吝指正!以便我能及时更正!谢谢!
! Z" \& P9 N/ Q' N b# s
$ |' q: k! f4 y" G, d1 t# n5 s补充:
6 ]8 h4 ^. v+ @5 b- P- t5 l六:进入数控系统主菜单后显示黑屏" }+ M3 u/ o# A( Q3 h* } h
玩过电脑有点经验的人,都知道这基本是一个道理的,嘿嘿,个人是这么觉得的。无外乎接线和系统问题。# g# k O* ?3 G5 n( _0 a/ w# a$ ~
1.检查电源插座,检查电源的电压是否正常,确认电源的负载能力应该不低于100W
- F; p$ D! z" M/ F' a2.还是那招很管用的,用杀毒软件检查系统,重新安装系统软件。呵呵,个人觉得还是很不爽,能不用解决是最好的。4 F, S2 r: r: U) s& F
|
评分
-
查看全部评分
|