发表于 2012-9-1 09:22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
现有的楼板承重250kg/平方,有11台设备,要怎么做,楼板才能承受啊,每台设备净重3500kg、3200kg、2650kg、1800kg、1600kg、1600kg、1600kg、1500kg、1200kg、1100kg,都是一些常用设备,车铣刨磨等等。
发表于 2012-9-1 10:41:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
把设备放在梁上面或立柱附近。越重的放到大梁上、靠近立柱。小设备放到小梁上。这还要是现浇的预制楼板,搭上去的预制板就免谈了。不然出了事就麻烦了。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
洪哥 + 3 感谢帮助!

查看全部评分

发表于 2012-10-24 11:16:13 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
你给予的数据无法做出具体评测的。
- A! T$ i0 }( x. [你给的是板的单位面积设计荷载,设备给的净重,没有大小。/ v1 D  |- l# S& |
只能给你建议是增加设备和板面的接触面积,根本就是让单位面积荷载小于设计荷载。
9 J) I: M; U3 B7 O* T# d' U楼上说的也对,但是前提是你需要找处梁荷载数值并且要设法让荷载能加载在梁上。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
洪哥 + 3 感谢帮助!

查看全部评分

发表于 2012-10-24 11:17:46 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
本帖最后由 plutoagain 于 2012-10-24 11:20 编辑
* H! C+ i9 O3 x" q* c: o2 I0 n$ c8 h" Y, D  w
另外,上述只是静荷载,你有没有竖向动作的动荷载设备,比如冲压设备,如果是那些就没法简单说明了。。
" P+ |, E( J# o还有,不管你做混凝土承台还是型钢基座,都要把扩大接触面积的基座重量考虑在荷载以内。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
洪哥 + 3 感谢帮助!

查看全部评分

发表于 2012-10-28 22:40:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这些设备怎么会放到楼上呢?就算荷载满足,以后结构的变形怎么控制,设备振动对结构的影响怎么处理,等等,问题太多。  @5 D$ L, f; Y7 D2 k
我没见过这些设备放楼上的,

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
洪哥 + 2 感谢帮助!

查看全部评分

发表于 2012-10-30 20:39:58 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
这个怎么说呢,也不是没有,比如说空调外机组,有时候特殊的条件决定了特殊的做法。
* ~4 E# O- J7 T8 ?# i# K结构变形分为两类,耐久和极限,只要不超过这两个限制,基本上是没问题的,但是肯定要做余量考虑,一般叫冗余控制。
6 x; n- }5 T: c4 C6 `, ?设在楼板上的设备也不是没出过问题,比如韩国就有个著名的倒楼时间,就是因为屋顶上的空调外机组振动太大造成的,所以控制机械设备的振动是必须的。就是必须做减振措施,软垫子或者机械减振。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
洪哥 + 3 感谢帮助!

查看全部评分

发表于 2012-11-2 18:34:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
危险:doubt::doubt::doubt:
发表于 2013-1-7 08:11:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
楼面上摆放这么多动力设备很麻烦,应该尽量改变布置方案。250kg/m2承载能力只是普通房间的设计值。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
洪哥 + 2 感谢帮助!

查看全部评分