[已答复] 自耦降压启动柜里的400A接触器触点容易烧蚀,可改用固态继电器吗?

[复制链接]
发表于 2012-8-27 21:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 superdos 于 2012-8-27 21:39 编辑 6 t' W) y; u9 L) ~

) C8 Q4 W* ?& D% c9 @+ b* l
公司生产的机器,有一组电路是用天正的自耦降压启动柜启动两台55KW的电机带减速机和几吨左右的负载启动,其中最大的400A接触器触点老是烧蚀,大家帮忙分析是什么原因?如果是天生缺陷,可不可以改进?或者改用固态继电器行吗?
注:应该不是该接触器选型不够大,因为在自耦降压启动柜之前还有正反转接触器, 250A,一点事都没有
发表于 2012-8-27 22:55:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
是否接线松,引起发热。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
郝工在线 + 1 参与讨论

查看全部评分

发表于 2012-8-28 10:16:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
功率选择没有问题,而且感觉还是偏大。考虑元器件本事的质量问题,使用的工况,是否是频繁启动的原因。
! e! a1 G6 }; |- s: F  h负载端只有电机吗?

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
郝工在线 + 1 参与讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-8-30 23:51:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
ymkmqv 发表于 2012-8-28 10:16 static/image/common/back.gif: s- T5 [4 O9 \5 n
功率选择没有问题,而且感觉还是偏大。考虑元器件本事的质量问题,使用的工况,是否是频繁启动的原因。4 q$ C6 ?9 D; u. J3 i
负 ...

$ x* C1 p2 |, T9 n, f两台55KW电机带同一负载启动

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
郝工在线 + 1 关注讨论

查看全部评分

发表于 2012-8-31 16:40:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2012-8-31 17:42 编辑
# E0 f" l8 D. w1 j9 Q8 H- D
1 i! c. ~8 S  b# v' N' n; g! ^4 R固态继电器应该不行,固态继电器 的散热条件还不够普通的好。也容易烧坏。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
郝工在线 + 1 参与讨论

查看全部评分

发表于 2012-9-1 08:16:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
superdos 发表于 2012-8-30 23:51 static/image/common/back.gif
+ r7 @/ ?4 w/ C两台55KW电机带同一负载启动
* L& F; e/ f' d% ^" R
如果是两台55KW电机带同一负载启动,感觉应该是两台电机同步没做好。
发表于 2012-9-1 10:07:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你的电机启动电流大吗?如果很大,这时就要求触点的载流能力跟上需求,否则就会烧蚀触点。
8 E, g) l, I5 T' g另外,频繁的触点动作会打火,需要消火花。
 楼主| 发表于 2012-9-2 16:09:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
cnxiaomao 发表于 2012-9-1 10:07 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif2 L# c9 Q4 v7 c4 o5 B3 q
你的电机启动电流大吗?如果很大,这时就要求触点的载流能力跟上需求,否则就会烧蚀触点。, }% Q- v! E9 P9 l/ e( k
另外,频繁的触 ...
, L: x( U5 o; d3 b  Z$ l, T
: \! r6 f0 W. D0 d9 Q9 D
启动电流相当大,带为两台同时启动,且是带同一负载启动; s  M1 t% f, B/ x& ^7 y* f. b
! ]2 g0 u' Y9 I4 G! Z4 C! e, D
特别是在工地用柴油发电机时,更加严重,因为启动瞬间发电机容量不够,电压降低很厉害,只有按住启动按钮,接触器反复吸合
 楼主| 发表于 2012-9-2 16:12:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
jake2008y 发表于 2012-9-1 08:16 static/image/common/back.gif
4 L7 G; q0 Z7 Q0 h1 o  l' s1 D如果是两台55KW电机带同一负载启动,感觉应该是两台电机同步没做好。

& F: P) D; \2 p. \1 s两个电机装在同一个三齿环减速机的两个输入轴上,输出轴带有几吨负载
发表于 2012-9-2 18:52:47 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
superdos 发表于 2012-9-2 16:09 static/image/common/back.gif
# g/ @- A* Z8 f+ x- @启动电流相当大,带为两台同时启动,且是带同一负载启动
# h1 \- E' P4 J* `8 U6 P
0 _$ e3 o4 k' g9 V& Z特别是在工地用柴油发电机时,更加严重,因 ...

4 P) \( J8 i% O5 K2 z其实你自己已经找到原因啦。由于电源容量不足,电机启动瞬间电压降太大,至使接触器电磁机构吸合后不能保持而释放分断。接触器分断后,电压降减小,接触器又能吸合....。接触器如此反复吸合、分断、再吸合,这样的过程,接触器触点是最容易烧损的。
发表于 2012-9-28 10:30:43 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
可以改变一下抽头看一下呢?