ymkmqv 发表于 2012-8-28 10:16 static/image/common/back.gif7 A8 m7 @3 V2 `% p) e' D 功率选择没有问题,而且感觉还是偏大。考虑元器件本事的质量问题,使用的工况,是否是频繁启动的原因。 + J. a4 O+ O; c" O, x负 ...
superdos 发表于 2012-8-30 23:51 static/image/common/back.gif 0 j; r1 L; @9 {两台55KW电机带同一负载启动
cnxiaomao 发表于 2012-9-1 10:07 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif 5 d9 \' {" l6 i, J1 e你的电机启动电流大吗?如果很大,这时就要求触点的载流能力跟上需求,否则就会烧蚀触点。 ! W7 S* l, Q0 y另外,频繁的触 ...
jake2008y 发表于 2012-9-1 08:16 static/image/common/back.gif $ C! `& j# V- I1 e3 g/ c" K/ p+ r4 D如果是两台55KW电机带同一负载启动,感觉应该是两台电机同步没做好。
superdos 发表于 2012-9-2 16:09 static/image/common/back.gif: c( j* }& Y& P0 V 启动电流相当大,带为两台同时启动,且是带同一负载启动 5 Z8 _+ ?4 Y: @8 d# L5 \ 2 x4 m1 Z# T6 k" m. e特别是在工地用柴油发电机时,更加严重,因 ...