[已解决] 急~!!气压增高,水位能否上升的问题

[复制链接]
发表于 2012-8-3 20:03:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 qwqw999999 于 2012-8-3 20:09 编辑 ( i" ]+ x4 p# P$ K) ^- R8 y; d
8 w2 U) O  o9 B) g4 B
如图,水箱无盖板,溢流管罩的四面及顶部封闭,底面是开口,侧面在如图位置开了一个直径12mm的通气孔。假设水箱本来无水,现在开始从上部进水
' ~$ T$ J2 M0 B4 K问:1.当水面刚瞒过通气孔的时候,继续补水,溢流管罩的内部的水面是否会继续上升,内外部的水面一致吗?
. ^3 K% X' {3 b1 m* d        2.不停补水,罩内的水面会达到溢流管的顶部溢流位置吗?$ i2 y8 Q* q2 S, r; T5 P
        3.空气在这种情况下能溶于水从通气孔排出吗?4 [: m" O  W$ K
        4、此溢流管设计的合理吗?
* l7 y8 z& c7 f) M# o2 s希望有经验的老师帮忙解答下~~~
( k' \( j0 R' W. R: \
360截图20120803161931234.jpg
发表于 2012-8-3 20:54:09 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昭通

回帖奖励 +1 点三维币

这不就是大气压的问题吗
发表于 2012-8-3 20:59:08 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昭通
答案1:水会不会继续上升,外面的高水位和护罩内的一样高
/ m" |0 E7 R+ m$ y  F答案2:会的+ n8 w2 Q% C& W  P6 }2 E
答案3:排出0 [/ W$ c! A+ H, H( h) |7 B
答案4:合理
发表于 2012-8-3 21:10:36 | 显示全部楼层 来自: 中国天津

回帖奖励 +1 点三维币

简单问题想复杂啦。溢流管本来已经和外部连通,看不出直径12mm的通气孔有什么作用。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
plc + 2 技术讨论

查看全部评分

发表于 2012-8-3 21:34:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都

回帖奖励 +1 点三维币

pangpang 发表于 2012-8-3 21:10 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif5 }  J2 ^+ D# \
简单问题想复杂啦。溢流管本来已经和外部连通,看不出直径12mm的通气孔有什么作用。

: J, e" n" W" d; \3 X" w( e
, [1 \) d6 e/ e# k1 a4 T8 D通气孔的作用就是控制水面的低水位。
 楼主| 发表于 2012-8-3 22:27:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
pangpang 发表于 2012-8-3 21:10 static/image/common/back.gif
7 C0 k  R, o, D! x# X1 o简单问题想复杂啦。溢流管本来已经和外部连通,看不出直径12mm的通气孔有什么作用。

" _  Z% J( ?$ q! G8 j呵呵,一语点破梦中人啊。。是想复杂了。。
 楼主| 发表于 2012-8-3 22:32:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
cdxwg 发表于 2012-8-3 21:34 static/image/common/back.gif
) X1 Y, P: D# q" \) ]) C/ `通气孔的作用就是控制水面的低水位。
% q& U3 _1 K1 |  N: i+ K8 l4 i) g4 J
能不能具体说下,它如何能控制水面的低水位呢?
 楼主| 发表于 2012-8-3 22:39:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
ok243745966 发表于 2012-8-3 20:59 static/image/common/back.gif) Y4 j  a$ q& \
答案1:水会不会继续上升,外面的高水位和护罩内的一样高+ T6 w* Y, f$ _& K9 i* [' I
答案2:会的! N% p5 X$ T: w2 Y
答案3:排出
. b' d' _+ g" h4 S
呵呵,谢谢,是简单问题复杂化了,
发表于 2012-8-4 10:04:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原

回帖奖励 +1 点三维币

1  如果溢流管与大气相通,罐中的水面保持一致上升,一直达到溢流管上端液面时开始溢流。5 r+ |5 i& c2 R, ^4 A/ @
2  排气管没用,空气从溢流管排出了。
1 b! Q  X; }) T" a& _( a7 x1 r3  溢流管弄复杂了,直接在罐体的溢流高度焊一直管就行了。
发表于 2012-8-4 10:15:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州

回帖奖励 +1 点三维币

没有必要开直径12mm的通气孔。空气能从溢流管排出的。
发表于 2012-8-4 10:17:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸

回帖奖励 +1 点三维币

溢流保护罩没有实际意义吧。
发表于 2012-8-4 11:53:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元

回帖奖励 +1 点三维币

排气孔的位置值得注意,我看排气口堵塞后水箱上面的气体从那里出来。。。。
发表于 2012-8-4 19:49:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
本帖最后由 cdxwg 于 2012-8-4 19:51 编辑 & s5 \6 p4 [9 ~
qwqw999999 发表于 2012-8-3 22:32 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif  @# p$ {' x2 G# g
能不能具体说下,它如何能控制水面的低水位呢?

2 `' Y0 V1 Q$ k8 ~& t
% q" [3 U3 p8 e9 C& \0 o0 Q水位高于溢流管时,水会通过溢流管流出箱外,虽箱内水面已降到溢流管以下,因溢流罩上的通气孔在水面下,使得溢流罩内的空气呈负压,在虹吸作用下会继续吸水溢流。
  h) d5 }8 ]1 A' d' j3 T当溢流罩上的通气孔露出水面后,水箱内外的空气连通,压力平衡,溢流罩内水位降至箱内水位,溢流管口高于水面,停止溢流。
发表于 2012-8-9 16:41:19 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨

回帖奖励 +1 点三维币

cdxwg 发表于 2012-8-4 19:49 static/image/common/back.gif9 W# {% [" T1 r' c! j
水位高于溢流管时,水会通过溢流管流出箱外,虽箱内水面已降到溢流管以下,因溢流罩上的通气孔在水面下 ...
! z  j% u: Q  G
难道空气不会从溢流管的排水口进入负压区吗?
发表于 2012-8-10 11:19:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

回帖奖励 +1 点三维币

把通气孔开到溢流管护罩上就好了(高于溢流管口),溢流管能正常工作,箱内气压也不会增加
发表于 2012-8-10 11:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安

回帖奖励 +1 点三维币

护罩是多余的,去掉护罩什么问题都没有了