* y- w4 N- [$ w1 u, M+ P如图,水箱无盖板,溢流管罩的四面及顶部封闭,底面是开口,侧面在如图位置开了一个直径12mm的通气孔。假设水箱本来无水,现在开始从上部进水& @. s8 P6 D9 M3 O" n
问:1.当水面刚瞒过通气孔的时候,继续补水,溢流管罩的内部的水面是否会继续上升,内外部的水面一致吗?  x9 A# p: H8 V' n6 \
        2.不停补水,罩内的水面会达到溢流管的顶部溢流位置吗?( J: b2 c% q9 n4 U2 I' J& G, M' @
        3.空气在这种情况下能溶于水从通气孔排出吗?8 J. b) R: x- f! ~$ `) Y4 R  N
        4、此溢流管设计的合理吗?
, N8 B, P' m/ `4 |3 j& S# o希望有经验的老师帮忙解答下~~~
+ h( _2 F% }/ D2 k+ _3 v* q
360截图20120803161931234.jpg

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
9619 + 5 实际应用的帖子,补贴一些^_^

查看全部评分

发表于 2012-8-3 21:27:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都

回帖奖励 +1 点三维币

1、因溢流管出口与外相通,溢流管罩内的水面会与水箱内的水面同步升高;
6 C" j" Y$ h9 X2、见1;
& K) A7 Q6 q' z* j3、如果空气已溶于水就能从通气孔排出,问题是在常压下空气不会主动溶入水中;
* M! @- \+ f0 l1 Y  P& d4、感觉溢流管画的太大。何不用管在上部直接弯个180度,长度为50mm的弯头,这样就可以取消掉溢流管护罩,结构更为简单。
 楼主| 发表于 2012-8-3 22:42:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
cdxwg 发表于 2012-8-3 21:27 static/image/common/back.gif( l9 y$ B2 w2 d. r' V! c$ ]3 L
1、因溢流管出口与外相通,溢流管罩内的水面会与水箱内的水面同步升高;4 X; N+ I- G4 N; p3 q' R1 A4 \
2、见1;: l+ N, L0 H% R  ]  C+ C+ H
3、如果空气已溶于水就 ...

# ?+ T7 G/ C8 u' C+ k' N& h$ g恩,呵呵,谢谢,第四条我考虑一下
发表于 2012-8-8 17:12:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州

回帖奖励 +1 点三维币

第四个建议很好,不用考虑。在下部接溢水管,首先是加工困难,去焊渣、刷漆都费劲。二个是容易开焊漏水。
发表于 2012-8-8 17:50:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州

回帖奖励 +1 点三维币

没有必要开直径12mm的通气孔。空气能从溢流管排出的
发表于 2012-8-8 18:25:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州

回帖奖励 +1 点三维币

如水箱无盖板,以下1,2,3点就没有用不了
发表于 2012-8-13 17:07:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山

回帖奖励 +1 点三维币

来学习一下的
发表于 2012-8-13 17:30:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳

回帖奖励 +1 点三维币

不需要12的通气孔,槽内的水高于溢流管上端,就会溢流。
发表于 2012-8-13 19:14:05 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州

回帖奖励 +1 点三维币

个有个的办法,实用最好
发表于 2012-8-13 19:18:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台

回帖奖励 +1 点三维币

学习一下,我感觉水位不会相等,所以水溢出会延时
发表于 2012-8-14 08:38:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原

回帖奖励 +1 点三维币

1  内外部的水面一致。
( O/ j# M& ^, Q1 R, i& N" Y! b2  罩内的水面会达到溢流管的顶部溢流位置。
) K0 G& V9 _0 L& N6 @9 C5 ?/ o2 K3  空气中溶解水很少,空气从溢流管排入大气。
) C6 Y0 H. N: L. a7 t4  此溢流管复杂化了,在筒壁上溢流高度直接焊一垂直壁的管就可以了。
发表于 2012-8-14 08:57:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州

回帖奖励 +1 点三维币

来学习一下的
发表于 2012-8-14 09:19:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我也正想11楼第4点那样,在上部开个溢流口,90度弯头,垂直弯下至地面