[求助] 电器和液压阀门互相控制问题

[复制链接]
发表于 2012-8-1 22:07:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江衢州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
今天我们在调试我们高炉热风炉各阀门的时候发现一个电器上的问题  我一直搞不明白!想请教下大家看看我想的对不对
2 ?) a5 \+ W7 U6 T# R1 E1 U2 m首先我们的热风炉上有A  B  C   D 四组电磁阀控制四个阀门分别是A1 B1 C1 D1     然后在我们今天下午调试阀门的时候发现本来A控制A1的变成了A控制B1去了   而B又控制C1去了  C又去控制D1  D又去控制A1了。。。。。也就是说顺序相差一个位置   现在我想的是我们能不能直接把电磁阀上的插头对换也就是说我吧B电磁阀上的插头插到A上  C上的插头插到B上  D的插头插到C上  最后把A的电磁阀上的插头插到D上   要是这样的话我们现场实际阀门和我们液压站里的电磁阀就能对上号了!问题1:我们电脑上的控制程序还要改不?电工原先接的现场操纵箱控制线路还要整改不(我们现场还有一个控制箱的 是为了防止电脑出故障的时候紧急用的)?还是直接按我说的调一下电磁阀上的插头就可以了?请各位大虾帮忙看看我想的对不对?
发表于 2012-8-2 00:48:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
两根线的,一根电源+极,一根电源—极的可以直接换插头,别的不用动。
+ v' `8 i, d4 C% R- Z6 `别的代反馈的不好说。
发表于 2012-8-3 07:29:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
换根线试试吧
  U% \. R! H: a* ?5 R) }- t+ t/ G3 r  Y6 ~9 A
发表于 2012-9-26 10:31:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这是你们电器控制上把线接错了,如果你把B电磁阀上的插头插到A上  C上的插头插到B上  D的插头插到C上  最后把A的电磁阀上的插头插到D上 ,这样功能是实现了,但是有可能会给你在自动控制上带来麻烦和误操作。检测一下你的控制箱的电路图是否和实际接线是否相符合,如果和电路设计图相符合,那么你的把电器图纸修改。最好改动的是电路接线(继电器到电磁阀的线,因为之前你对电磁阀有标识控制对应的阀门的).