防爆电磁阀
防爆电磁阀防爆等级:
我国的防爆等级标准为"GB3836.1-2000 爆炸性气体环境用电气设备",该标准将由下列防爆型式专用标准补充或修改。GB 3836.2 爆炸性气体环境用电气设备第2部分:隔爆型"d" GB 3836.3 爆炸性气体环境用电气设备第3部分:增安型"eGB 3836.4 爆炸性气体环境用电气设备第4部分:本质安全型"i" GB 3836.5 明科阀门爆炸性气体环境用电气设备第5部分:正压型"p" GB 3836.6 爆炸性气体环境用电气设备第6部分:充油型"O" GB 3836.7 爆炸性气体环境用电气设备第7部分:充砂型"q" GB 3836.9 爆炸性气体环境用电气设备第9部分:浇封型"m" GB
7957 矿用安全帽灯以上标准和本标准不适用于医用电气设备、发爆器、发爆器试验仪和点火电路试验仪至于你所提到的"EX2DB4",本人实在是没见过类似你的标准,疑为你误抄了此型号或符号. 常见符号为"ExdⅠ/Ⅱ BT3" "Ex" 为通用符号,表示explosive "d"表示次防爆型式为"隔爆型d". "Ⅰ"或"Ⅱ"表示电气设备分类,Ⅰ为煤矿用电气设备,Ⅱ为除煤矿外其它爆炸性气体环境用设备.其中,Ⅱ类隔爆型"d”和本质安全型"i”电气设备又分为ⅡA,ⅡB 和ⅡC 类. "T3"表示温度组别.
防爆电磁阀概述:
防爆电磁阀是把设备可能点燃爆炸性气体混合物的部件全部封闭在一个外壳内,其外壳能够承受通过外壳任何接合面或结构间隙,渗透到外壳内部的可燃性混合物在内部爆炸而不损坏,并且不会引起外部由一种、多种气体或蒸气形成的爆炸性环境的点燃,把可能产生火花、电弧和危险温度的零部件均放入隔爆外壳内,明科阀门隔爆外壳使设备内部空间与周围的环境隔开。隔爆外壳存在间隙,因电气设备呼吸作用和气体渗透作用,使内部可能存在爆炸性气体混合物.
防爆电磁阀的优点:
1、防爆电磁阀工作寿命长。
2、防爆电磁阀工作制式:分长期工作制,反复短时工作制和短时工作制三种。防爆电磁阀均为长期工作制,即线圈允许长期通电工作。对于长时间阀门开通只有短时关闭的情况,则宜选用常开电磁阀。用在短时工作制而批量又很大时,可作特殊订货以降低功耗。
3、防爆电磁阀工作频率:动作频率要求高时,结构应优选直动式电磁阀,电源听优选交流。
电磁阀简介:
电磁阀概述艾尔派克公司资讯英文:solenoid valve 电磁阀是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器;并不限于液压,气动。电磁阀用于控制液压流动方向,工厂的机械装置一般都由液压缸控制,所以就会用到电磁阀。
工作原理:
电磁阀里有密闭的腔,在不同位置开有通孔,每个孔都通向不同的油管,腔中间是阀,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来档住或漏出不同的排油的孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油刚的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞竿带动机械装置动。这样通过控制电磁铁的电流就控制了机械运动。
 楼主| 发表于 2012-7-17 17:59:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
分类0 w3 R# u. e/ D: N! c" I
1.电磁阀从原理上分为三大类# o% P! r/ W2 z$ _' j+ Q
1)直动式电磁阀: 原理:通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上,阀门关闭。特点:在真空、负压、零压时能正常工作,但通径一般不超过25mm。* ]+ f4 b$ z$ b6 [' q- j- d
2)分布直+ ?5 {* Q6 u# I8 i2 x
动式电磁阀: 原理: 它是一种直动和先导式相结合的原理,当入口与出口没有压差时,通电后,电磁力直接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起,阀门打开。当入口与出口达到启动压差时,通电后,电磁力先导小阀,主阀下腔压力上升,上腔压力下降,从而利用压差把主阀向上推开;断电时,先导阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件,向下移动,使阀门关闭。特点: 在零压差或真空、高压时亦能可*动作,但功率较大,要求必须水平安装。3)先导式电磁阀: 原理:通电时,电磁力把先导孔打开,上腔室压力迅速下降,在关闭件周围形成上低下高的压差,流体压力推动关闭件向上移动,阀门打开;断电时,弹簧力把先导孔关闭,入口压力通过旁通孔迅速腔室在关阀件周围形成下低上高的压差,流体压力推动关闭件向下移动,关闭阀门。特点: 流体压力范围上限较高,可任意安装(需定制)但必须满足流体压差条件。
9 ]4 ?/ p8 Q$ A" P" D* ~: I2.从阀结构和材料与原理上的区别分六个小类
: G6 i+ ], h' l4 }: f电磁阀从阀结构和材料上的不同与原理上的区别,分为六个分支小类: 直1 f' P' O* [: |; M8 g
动膜片结构、分步重片结构、先导膜式结构、直动活塞结构、分步直动活塞结构、先8 B5 n3 Z$ o) ~3 X: t8 A) Z
导活塞结构。9 V, M7 ]2 w5 J+ u' c& A) m9 s
电磁阀在选型时的注意事项:: S. b: f' G& h
一、适用性! n) ]7 t# ^4 g. M
管路中的流体必须和选用的电磁阀系列型号中标定的介质一致。流体的温度必须小于选用电磁阀的标定温度。电磁阀允许液体粘度一般在20CST 以下,大于20CST 应注明。工作压差,管路最高压差在小于0.04MPa 时应选用宁波艾尔派克公司如ZS,2W,ZQDF,ZCM 系列等直动式和分步直动式;最低工作压差大于0.04MPa 时可选用先导式(压差式)电磁阀;最高工作压差应小于电磁阀的最大标定压力;一般电磁阀都是单向工作,因此要注意是否有反压差,如有安装止回阀。流体清洁度不高时应在电磁阀前安装过滤器, 一般电磁阀对介质要求清洁度要好。注意流量孔径和接管口径;电磁阀一般只有开关两位控制;条件允许请安装旁路管,便于维修;有水锤现象时要定制电磁阀的开闭时间调节。注意环境温度对电磁
) ?( c) B5 z8 H5 l阀的影响电源电流和消耗功率应根据输出容量选取,电源电压一般允许±10%左右,必须注意交流起动时VA 值较高。
0 |( R9 D4 w1 Q二、可靠性
. f1 o. K! Y* I电磁阀分为常闭和常开二种;一般选用常闭型,通电打开,断电关闭;但在开启时间很长关闭时很短时要选用常开型了。寿命试验,工厂一般属于型式试验项目,确切地说我国还没有电磁阀的专业标准,因此选用电磁阀厂家时慎重。动作时间很短频率较高时一般选取直动式,大口径选用快速系列。
% l, r3 Z& e+ p( _! n7 [- d) g三、安全性$ x, k9 b1 w, z: j- [
一般电磁阀不防水,在条件不允许时请选用防水型,工厂可以定做。电磁阀的最高标定公称压力一定要超过管路内的最高压力,否则使用寿命会缩短或产生其它意外情况。有腐蚀性液体的应选用全不锈钢型,强腐蚀性流体宜选用塑料王(ZCF)电磁阀。爆炸性环境必须选用相应的防爆产品。
" C0 ?9 w2 ^; y四、经济性
" Q. j5 J9 s' L. i. `  K有很多电磁阀可以通用,但在能满足以上三点的基础上应选用最经济的产品。/ c* U( |& A+ y/ w+ W. T4 b
 楼主| 发表于 2012-7-17 18:00:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
电磁阀的选型依据
+ X% e  A, V" A; _3 t# g电磁阀选型首先应该依次遵循安全性,可靠性,适用性,经济性四大原则,其次是根据六个方面的现场工况(即管道参数、流体参数、压力参数、电气参数、动作方式、特殊要求进行选择)。9 B, x! W( I8 q0 g. N% v
一、根据管道参数选择
$ }; M5 x6 `0 G) c: v9 v根据管道参数选择电磁阀的通径规格(即DN)、接口方式1、按照现场管道内径尺寸或流量要求来确定通径(DN)尺寸。2、接口方式,一般>DN50要选择法兰接口,≤DN50则可根据用户需要自由选择。
2 w( H& p0 a1 [6 @( U$ G5 @/ X二、根据流体参数选择
" Q: R" i3 J& J根据流体参数选择电磁阀的材质、温度组1、腐蚀性流体:宜选用耐腐蚀电磁阀和全不锈钢;食用超净流体:宜选用食品级不锈钢材质电磁阀。9 N% [1 K. o. v- v. S; C
2、高温流体:要选择采用耐高温的电工材料和密封材料制造的电磁阀,而且要选择活塞式结构类型的。( b( a4 c; u. i5 W  z
3、流体状态:大至有气态,液态或混合状态,特别是口径大于DN25订货时一定要区分开来。4、流体粘度:通常在50cSt 以下可任意选择,若超过此值,则要选用高粘度电磁阀。
$ o: n. T0 [1 _; g三、根据压力参数选择
: h4 J) q. k! g根据压力参数选择电磁阀的原理和结构品种1、公称压力:这个参数与其它通用阀门的含义是一样的,是根据管道公称压力来定。2、工作压力:如果工作压力低则必须选用直动或分步直动式原理;最低工作压差在0.04Mpa 以上时直动式、分步直动式、先导式均可选用。# ~# q; S0 [% o9 E% T4 s$ M& p1 l
四、电气选择: l8 h6 ^' Z: {: D( P0 ~1 |$ r5 y
电压规格应尽量优先选用AC220V、DC24较为方便。$ V5 ?$ `3 d1 v% K
五、根据持续工作时间长短选择2 D: k: A0 b: n. p8 V
常闭、常开、或可持续通电
. S: _  b  v, B4 E* y2、要是开启的时间短或开和关的时间不多时,则选常闭型。9 U' ^8 l. w; d) p  r5 N
3、但是有些用于安全保护的工况,如炉、窑火焰监测,则不能选常开的,应选可长期通电型。
- }5 |& d1 m, _1 G( d, r六、根据环境要求选择辅助功能
9 K, j1 M: T! N0 \* L6 @防爆、止回、手动、防水雾、水淋、潜水1、爆炸性环境:必须选用相应防爆等级的电磁阀(我公司现有:d II BT4、d II CT5、Ex m I/II T4) 。' _, ]) ]# i/ S# r1 C
2、当管内流体有倒流现象时,可选择我公司OK71-N、OK72-N 系列带止回功能电磁阀。
. Y+ r0 r7 D2 q3、当需要对电磁阀进行现场人工操作时,可选择我公司OK71-S、OK72-S 系列带手动功能电磁阀。( m& {- y( b/ B# ~/ l$ o
4、露天安装或粉尘多场合应选用防水,防尘品种(防护等级在IP54以上)。