QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
2天前
查看: 1958|回复: 4
收起左侧

[讨论结束] 查表的安全载流量太大了吧?

[复制链接]
发表于 2012-6-28 13:31:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西新余

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 xxyy@nc 于 2012-6-29 10:14 编辑
2 }' `  x5 {" n' m( z; M$ t
; R9 [+ W0 u* Q按这个表格去选择导线。不是和   10下五、100上二    25、35四三界    70、95两倍半   穿管高温八、九折    裸线加一半    铜线升级算  这个口诀算出来的安全载流量相差太多吗? 10.jpg
发表于 2012-6-28 15:47:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
LZ你这个图是材料的允许安全载流量吧?
" e. u, x5 J6 X* J, Y# X这个计算口诀是正确的!
* ?. Q8 E* R+ y' o4 p我上给LZ你看这份资料,看完相信你或许可以理解了这口诀的意思了。
+ f$ }0 I3 J/ E) I3 j( e 怎么方便计算电缆载流量.rar (212.54 KB, 下载次数: 10)

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2012-7-4 09:07:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
前者是经验公式,后者是理论计算,计算中要考虑温度、环境等因素。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2012-7-4 13:16:18 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
决定线缆安全载流量的因素是温升。温升又受周围环境、使用条件等多方面的影响。所列表格似应属单线、环境温度为25℃时理想情况下的值。如在多线分布、穿管、埋入地下或墙内、环境温度过高等实际使用条件下,同样线径的线缆其安全载流量必然会大打折扣。口诀则应是针对较普遍的实际使用条件情况下的经验总结。
/ V! Z8 @3 w4 @5 J7 t: @* ^如果对这方面的内容确感兴趣,建议看一下下列标准。虽然其中的内容较为繁杂,但领会一下其中的内涵,还是会有些帮助。
6 F5 Y3 a$ Q, H& Z' f/ u4 ^* uJB/T 10181.1-2000 电缆载流量计算 第1部分: 载流量公式(100%负荷因数)和损耗计算第1节: 一般规定
  w% i6 y: Y3 `JB/T 10181.2-2000 电缆载流量计算 第1部分: 载流量公式(100%负荷因数)和损耗计算第2节: 双回路平面排列电缆金属套涡流! B. X" d- Q; q* r1 T( t3 r8 G
JB/T 10181.3-2000 电缆载流量计算 第2部分: 热阻 第1节: 热阻的计算
! P' e4 n. A8 d; }! ~! b; I$ D- tJB/T 10181.4-2000 电缆载流量计算 第2部分: 热阻 第2节: 自由空气中不受到日光直接照射的电缆群载流量降低因数的计算0 H7 S* p4 L5 h; ]. L
JB/T 10181.5-2000 电缆载流量计算 第3部分: 有关运行条件的各节 第1节: 基准运行条件和电缆选型9 y; @' ^, s& E+ {: F3 R, f
JB/T 10181.6-2000 电缆载流量计算 第3部分: 有关运行条件的各节 第2节: 电力电缆截面的经济优化选择
发表于 2012-7-9 10:14:35 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州六盘水
同意楼上观点。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表