发表于 2012-6-28 13:31:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西新余

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 xxyy@nc 于 2012-6-29 10:14 编辑
& W$ x7 C5 p# Y; e8 x! A, q
& j' T& ^& _$ O& ~* N按这个表格去选择导线。不是和   10下五、100上二    25、35四三界    70、95两倍半   穿管高温八、九折    裸线加一半    铜线升级算  这个口诀算出来的安全载流量相差太多吗? 10.jpg
发表于 2012-6-28 15:47:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
LZ你这个图是材料的允许安全载流量吧?7 d* B, N& t; O6 Q2 E2 y6 }
这个计算口诀是正确的!4 a: k4 ?/ F4 V! R/ k+ o$ m; p
我上给LZ你看这份资料,看完相信你或许可以理解了这口诀的意思了。
* _$ A; `8 B  t7 W 怎么方便计算电缆载流量.rar (212.54 KB, 下载次数: 10)

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2012-7-4 09:07:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
前者是经验公式,后者是理论计算,计算中要考虑温度、环境等因素。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2012-7-4 13:16:18 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
决定线缆安全载流量的因素是温升。温升又受周围环境、使用条件等多方面的影响。所列表格似应属单线、环境温度为25℃时理想情况下的值。如在多线分布、穿管、埋入地下或墙内、环境温度过高等实际使用条件下,同样线径的线缆其安全载流量必然会大打折扣。口诀则应是针对较普遍的实际使用条件情况下的经验总结。
/ g. G* ^3 j$ w7 Z# V如果对这方面的内容确感兴趣,建议看一下下列标准。虽然其中的内容较为繁杂,但领会一下其中的内涵,还是会有些帮助。6 a5 i- H' a1 a5 B( E2 `
JB/T 10181.1-2000 电缆载流量计算 第1部分: 载流量公式(100%负荷因数)和损耗计算第1节: 一般规定" K4 |0 r# r( t% S& t8 e
JB/T 10181.2-2000 电缆载流量计算 第1部分: 载流量公式(100%负荷因数)和损耗计算第2节: 双回路平面排列电缆金属套涡流9 C4 _. U) S* {) ^7 @; u
JB/T 10181.3-2000 电缆载流量计算 第2部分: 热阻 第1节: 热阻的计算% N  e4 S, Y; {  Q3 r* X# {4 K$ ]+ r
JB/T 10181.4-2000 电缆载流量计算 第2部分: 热阻 第2节: 自由空气中不受到日光直接照射的电缆群载流量降低因数的计算
1 \# m3 W9 G4 ]. S/ yJB/T 10181.5-2000 电缆载流量计算 第3部分: 有关运行条件的各节 第1节: 基准运行条件和电缆选型
1 Y. C3 c, t2 M3 S( `* F  l/ YJB/T 10181.6-2000 电缆载流量计算 第3部分: 有关运行条件的各节 第2节: 电力电缆截面的经济优化选择
发表于 2012-7-9 10:14:35 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州六盘水
同意楼上观点。