电动机起动器(如ABB的MS116系列,九川的DZ108系列)与断路器(如九川的DZ47系列)的区别是什么?是电机起动器电流范围可调,而断路器电流固定?电机启动器有缺相保护功能,而断路器没有?还有其它区别吗?
发表于 2012-6-27 20:11:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
区别归结如下面:0 v9 l. C4 F- J3 {1 S0 V
断路器俗称开关,具有短路保护和过载保护,适用于线路的不频繁操作及隔离,一般用于供电,不直接启动。
' }! N1 i( B: ^1 N# p电动机起动器一般是接触器+热继电器组合,具有过载、缺相、失压保护,用于频繁启动电机。
3 {3 s6 J5 S, g# `$ V/ D& N楼主说的DZ108我这里刚有有个图片,懒得码字了,呵呵。( c4 Y( K) k  |. |' D
8.jpg

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2012-6-27 22:01:58 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
本帖最后由 pangpang 于 2012-6-27 22:03 编辑 / f0 A8 e% X8 v/ R5 R: {/ A
) P( s' Y" F8 }4 ?  n9 m) {
(机械的)断路器  circuit-breaker (mechanical)
' ?6 l+ m* Y) K1 j      在正常电路条件下能接通、承载以及分断电流,也能在规定的非正常电路条件(例如短路)下接通、承载一定时间和分断电流的机械开关电器。
2 V: A7 c/ d& j+ ~; T7 e
1 z5 K$ ]4 v: O4 U起动器  starter
* X' l, D* K( j" e6 Z      起动与停止电动机所需的所有接通、分断方式的组合电器,并与适当的过载保护组合。
( o& d- l# o  O4 U, G: _      注:起动器可根据闭合主触头所需的力来命名。
发表于 2012-7-11 19:42:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
起动器:从本身的名字就能明白,它是用于电动机起动回路的,兼有短路和热保护功能,兼顾了断路器与接触器的功能。西门子、施耐德的起动器一般用于控制小功率电机!有时,我们也把由断路器、接触器、热继电器(或综合保护器)以及控制回路组合而成的电控箱也叫作起动器。
, _. m9 R  z: L# e: A: F: v7 ^; l/ _6 e) B
断路器:顾名思义,就是分断电路或设备用的!有线路保护用断路器和电动机保护用两种。结构形式有多种,这里不详述。断路器有短路、过载、分励、失压和漏电等等保护!# m' O5 p3 T% x" G1 x# v
- C: `% w+ i4 Z' H; N
详细情况,请百度百度!

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助

查看全部评分

发表于 2012-7-24 10:55:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
电机起动时会有一个大的冲击电流,因此为了改善电机的起动性能,减小对电网的冲击,这时就会用到起动器,至于缺相保护等则是附加的功能。0 E3 ^' O9 i' x$ ]0 B2 x
断路器则是一种保护器件,当线路上的电流过大时会自动断开,从而保护电路不会遭到破坏。
% C6 v2 o8 [8 W4 g4 C# X
发表于 2012-7-27 20:28:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
电动机起动器与断路器从标准中的名词术语定义中看,区别还是明显的。断路器属配电电器,电动机起动器则属控制电器。而且电动机起动器一般为组合电器。# I* k; M7 q: I5 K5 d' F. w
当然两者同为电气开关,必然就有相通的地方,相互代用的情况也是有的。一些起动不频繁的小型电机也可以用断路器控制。如你上面提到的DZ108系列断路器,从2#帖中可见,其正式名称应为塑料外壳式断路器。并且在其适用范围中说:“亦可用作线路的不频繁转换及电动机的不频繁起动和转换之用”。所以称其为电动机起动器似也不为过。
8 T. ^/ {/ i4 t) C) N* r/ R以上所述,关于电器产品的名称有时并不具有明确的界线。而且也未见相关标准的硬性规定。" g" N: ]& g: D* l' E  G$ O$ N
个人认为,ABB的MS116系列按其结构、型式,称其为断路器可能更恰当些。但其厂商强调了其电动机控制方面的性能,称其为电动机起动器。是否是出于更多的市场化、销售策略方面的考虑,也未可知。9 H; g- u& [' F( h7 _
断路器与电机起动器的最大区别在于:
+ m1 W3 @; s# ]9 p3 x断路器须“能在规定的非正常电路条件(例如短路)下接通、承载一定时间和分断电流”。
) Q( W1 N1 F8 o9 H: w起动器做为组合电器,则须“与适当的过载保护组合”。