这个模块 BCNet-S7MPI 用在什么地方呀
发表于 2012-6-25 19:39:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
用于以下方面:' M; S- g) X$ q+ b
1、支持S7总线多主站网络通讯,可以连接西门子触摸屏或者其他主站。
2 J- @2 A$ Z+ W3 w2、S7总线波特率自动检测,无须设置。
0 B7 P8 x1 A4 y8 O! [$ F# n/ G3、自动查询S7总线上的主站地址,显示地址列表。
5 z4 S9 w& E- o! V/ Y4 |2 x4、直接安装在S7-200/300/400的通讯口上,并扩展一个编程口用于其它总线设备连接。BCNet-S7MPI从通讯口获取电源(也可外接电源)。2 @( ]+ |- \! Y( [) z! u
5、支持西门子S7以太网通讯驱动,包括MicroWIN、STEP7编程软件、WINCC监控组态软件以及SIMATIC NET等。0 f7 B+ Y4 y9 J  T5 u' E8 C8 ?( |. i7 s
6、集成BCNetS7协议,用户可以按照BCNetS7协议采用高级语言编程(如VB、VC、C#等)实现与S7-200/300/400的数据通讯,方便开发生产管理系统。
- {( m6 w* J9 u7、提供BCNetS7OPC服务器,所有集成OPC通道的SCADA(上位机监控组态软件)可采用OPC方式与S7-200/300/400通讯。4 W) i" l3 O4 t
8、BCNetS7 DataExchange功能,通过简单的配置(BCNetPro软件)即可实现在两个BCNet-S7MPI所连接的PLC之间自动交换数据。
$ p2 M/ o( z( f$ c& g. `+ s9、 集成ModbusTCP服务器,支持FC1、FC2、FC3、FC4、FC5、FC6、FC16,Modbus数据区自动映射至S7-300数据区。8 [. M& I7 f6 |4 T  `, N2 @) M" I
10、支持24个以太网TCP/IP连接,允许24台PC同时采集S7-200/300/400控制器数据。 注:实际连接数和S7-300CPU的硬件属性中的PG通讯连接数设置相关。2 M6 j9 }/ G% _+ Z. P
11、 通过路由器端口映射可实现S7-200/300/400控制器的Internet远程编程和监控。