各位GGMM,現遇到一問題:我們使用的電眼(電子感應器),在實際使用中發生了著火,並引燃旁邊物質,幸得及時捕滅,未造成較大傷害。$ s! U% `% q7 \9 }
現請問各位,有沒有國家標准對其材質料的燃燒性質作規定,應當從哪個角度說服供應商對此擔責?
8 r. b, B& s; D% r' I* b2 d0 G急求!謝謝
 楼主| 发表于 2012-6-2 10:21:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
還有就是:如何確定電工電子產品的阻燃性是否符合要求。
5 B- b; ~% q" C1 @2 B' `6 G例如:電線的護套管用火機燒會有火焰,但火機撤離後,火會自已熄滅。是否符合要求?具體哪些標准對這個有要求?一般導線的PVC絕緣層也有跟這個護套管差不多,但是找不到相對標准證實是否符合要求。
/ B/ h" b. k3 b) ^8 h1 o& W有無知道的大俠?
 楼主| 发表于 2012-6-2 11:00:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有沒有熟悉GB/T 5169系列標准的朋友?
 楼主| 发表于 2012-6-5 09:33:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
還在求助中......1 S, [2 r' T/ k
什么情況下用什么阻燃等級的材料?
 楼主| 发表于 2012-6-6 11:46:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
GB/T 5169.2 引言:電工電子產品如被引燃起火,最好把火勢控制在電工電子產品殼體內。
- `2 U% w; p8 {/ p
: f# ^, Y- W  e3 j3 i! K5 L" ?經肢解此電眼,發現螺帽、外螺紋、電眼頂部鏡片、內部填充物均屬於易燃材質/ \$ v5 E8 j3 d2 g1 x5 \
且發現內部填充物在受熱過程中會分解為氣體
. A2 g3 q+ s3 J, f8 B7 }. P3 I9 t  p6 }8 k; |
但供應商死不認帳
 楼主| 发表于 2012-6-20 13:51:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
已找到有CE 和UL認證的電眼,貴點# S$ |! J) b6 j
不知公司如何決定