ACS800变频器在和PLC进行PROFIBUS通讯时候,
设置的51组参数,代表的是什么意思?51.05
0 j1 A6 j# L# X& Z' n7 w) C(PZD3 OUT)8 q1 R1 T/ S5 D7 m
改为3
51.06
. h$ l% ^1 O1 P- g$ h# K(PZD3 IN)
3 p  s4 {4 p: r4 W
改为6
51.07 PZD4 OUT" q2 q; G; P* H0 P
改为7
51.08
- S: `3 t3 Y! A. r$ }7 Q) w(PZD4 IN)
* p/ I! j( J' X9 w! t5 m; S, c
改为10
51.09! N) I, H0 C3 B5 s6 g" T
(PZD5 OUT)
% B6 N3 s- z; ^, i/ w2 b
改为8

0 {! q6 Y) i0 o5 c0 S$ ~51.10
% j0 |8 X$ f' s) a/ f0 ~2 h3 L(PZD5 IN)" o% E* v7 {, h" s+ W+ z6 y' _  H
改为11
51.11% \6 J" C  |' J( |
(PZD6 OUT)
. x5 E5 B' h) q# o: r
改为9
51.12
- O' O  J# W6 X) x* N5 g  V(PZD6 IN)
# c, }. d  w; f9 V7 h
改为12
发表于 2012-6-25 22:00:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
51.01 MODULE TYPE 为PROFIBUS DP* 自动检测
4 ?/ X& e9 z' ~/ v6 }8 h( ^51.02 NODE ADDRESS 为 1~126从站地址% W; P$ c1 o8 [; F( v
51.03 BAUDRATE 1500 波特率6 u+ |, O/ t5 y
51.04 PPO-TYPE PPO类型,必须和PLC硬件组态中的一致3 Y6 H% W  v& O- l& x. q( H9 D

2 c, W* f3 }8 I5 t5 v$ KPZD1 out 是控制字,PZD2 out是速度给定,不需要设置。
, y) p: [1 C. B9 c# K; t51.05 PZD3 out往后可以设置(比如设置成转矩给定等等),0~99为变频器内的数据区,需要在90组设置具体参数关联。101 - 9999为参数指针。( f* {, I. i3 _2 W
默认PZD1 in是状态字,PZD2 in是速度反馈。
- U3 ~4 U8 ]" z/ f0 [8 X" J51.06 PZD3 in往后可以设置(比如转矩反馈等等),0~99为变频器内的数据区,需要在92组设置具体参数关联。101 - 9999为参数指针。
% O$ J# T: ]: A$ v设置完成后,将51.27 FBA PAR REFRESH 设置成REFRESH,使改变生效。! i; q! u; W* n7 f
用指针的方式比较简单。8 w" ]/ A- P. D
如果是简单应用就不用设置51.05以后的参数了。$ @% u( [$ Y% i3 |1 o+ L
要想使用网络控制变频器,还需要设置10组,11组和16组参数。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助

查看全部评分

发表于 2012-9-5 09:13:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用過,一段時間沒用又忘得差不多了
; w1 B" S% r! w$ x0 x9 i& B' e51.27可以使修改的參數馬上生效?那天試試看,以前都是修改了之後從啟,要不收不到數據1 \: g, l/ w: i  ]1 X* l  m7 ~5 K3 \
如何使用參數指針?樓上的有相關資料嗎?ABB的技術文檔好像很難找