ACS800变频器在和PLC进行PROFIBUS通讯时候,
设置的51组参数,代表的是什么意思?51.05  r4 b/ a8 F- H' H
(PZD3 OUT)
" W9 ~& x" D' L# Z7 `, y  t' ?
改为3
51.06  X; p9 u  C! ~6 A- n9 \$ X
(PZD3 IN)
* X8 V- |, t& Q  S
改为6
51.07 PZD4 OUT
3 b: G0 Q. H1 {9 A8 {' _改为7
51.08
' V6 c2 G" Y. D2 O3 z0 c1 Y(PZD4 IN)! R0 z! f2 ?. Y$ o
改为10
51.09
. X1 O# O4 e5 a; O- |0 n(PZD5 OUT)
: M# ]* ~7 X* d" u( F% L
改为8

! _+ a! W0 x% A; D! h5 G" g1 _51.10
: g3 N7 T# o* h2 L& t(PZD5 IN)
% h; H& A5 [1 I1 t5 b8 `2 w
改为11
51.11
4 N  O. w, T! b# a(PZD6 OUT)
' h+ U$ g3 b9 v+ I. {2 M$ y
改为9
51.12
2 d1 l, n0 g  Z3 m(PZD6 IN)
, \* _( e) C. f; K+ B: ]. X8 A& [
改为12
发表于 2012-6-25 22:00:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
51.01 MODULE TYPE 为PROFIBUS DP* 自动检测
$ I# ^: U2 F3 a$ E- e$ }51.02 NODE ADDRESS 为 1~126从站地址
+ V( L( f( k, T  s% k. e51.03 BAUDRATE 1500 波特率' T- j9 T" w* |6 o. H
51.04 PPO-TYPE PPO类型,必须和PLC硬件组态中的一致
% A1 j/ ~6 |; _" n6 v# M& b9 H1 D8 l" e
PZD1 out 是控制字,PZD2 out是速度给定,不需要设置。
6 u: p, m& X+ O8 D0 Q0 w51.05 PZD3 out往后可以设置(比如设置成转矩给定等等),0~99为变频器内的数据区,需要在90组设置具体参数关联。101 - 9999为参数指针。- }: t: b  Q4 X# z$ Q  [% g
默认PZD1 in是状态字,PZD2 in是速度反馈。
! L  z' g6 m9 L3 R- w5 S  t51.06 PZD3 in往后可以设置(比如转矩反馈等等),0~99为变频器内的数据区,需要在92组设置具体参数关联。101 - 9999为参数指针。: J4 o+ L  B3 G4 h& S7 f5 E1 Q
设置完成后,将51.27 FBA PAR REFRESH 设置成REFRESH,使改变生效。& t4 i; x7 ?2 F9 \& b
用指针的方式比较简单。
# D/ ^+ `% y+ z( ^8 K) Z7 C如果是简单应用就不用设置51.05以后的参数了。8 B6 r/ T: D6 I( N+ C% W
要想使用网络控制变频器,还需要设置10组,11组和16组参数。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助

查看全部评分

发表于 2012-9-5 09:13:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用過,一段時間沒用又忘得差不多了9 b, V" V* w/ @
51.27可以使修改的參數馬上生效?那天試試看,以前都是修改了之後從啟,要不收不到數據
) O' u1 X$ `: H# j; `9 ~0 T& B如何使用參數指針?樓上的有相關資料嗎?ABB的技術文檔好像很難找