压力容器与安全阀之间有截止阀,会产生什么后果?
发表于 2012-4-28 08:31:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
设计中应该不允许压力容器与安全阀之间有阀门把?个人认为有4个原因,一是安装阀门后可能造成无操作(关闭)起不到泻压保护的目的,二是截止阀阀口较小也容易堵塞;三是安全阀始终是需要保持超压及时泻压的作用不需要,即使需要维修也不会太长时间把?除非是不能停运的情况。四是泻压时因为截止阀的阻力较大,减小泻压速度,甚至要设计时需要考虑截止阀作用,改变开启压力和回座压力
发表于 2012-4-29 10:48:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼上说的都对,而且安全阀的设置要求尽量接近设备,安全阀管道尽量短,所有这些要求都是保证在危险状况下可安全阀能及时起到安全保护作用。
发表于 2022-6-30 08:25:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
CSO常开