[求助] 空气压缩机上的管道设计是否需要取得设计许可证

[复制链接]
发表于 2012-4-24 14:21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国香港

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
大家好。  ~' C3 j6 e0 |2 o! W9 |: o. h
请问对于空气压缩及上的气体管道的设计(设计压力小于10Mpa, 设计温度-40~250℃),设计单位是否需要取得压力管道设计许可证?
' F6 @' c! a7 N' G
/ C% J1 A/ c6 G5 @% _/ B& i另外,对于现场安装的部分压缩机气体管道,通常是由压缩机制造商进行安装的,这种情况下压缩机制造商是否需要取得压力管道安装许可证?
3 n. K1 H- [. s& L. s9 x/ J ' ~4 ?# X- b8 ^: Y9 {
谢谢!

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
rgsmdqy + 2 发起有意义的议题

查看全部评分

头像被屏蔽
发表于 2012-5-12 11:28:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-5-22 13:47:07 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
谢谢。" H' f( C, U, |$ e
就此问题我后来也咨询了特种设备协会的专家。答案是不属于监管范围,不需要取证。! [, ]6 q8 M- m, {0 N5 S
理由是,将压缩机视为一个整体工艺设备,气体管道属于“设备本体所属管道”,故不属于监管范围。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
rgsmdqy + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2012-5-22 16:16:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
气体压力有10Mpa那么高吗?单位应该是大气压吧。即10个大气压。不是兆帕。