问题:SY/T 5768-2006 一般结构用焊接钢管 接近脚手架要求的只有 Φ48.3x3.25 3.56 3.97这3个规格 6 r) O- w4 ]& Z7 T
      GB/T 3091-2008 低压流体输送用焊接钢管 接近脚手架要求的几个规格有 Φ48.3x3.5  加厚管4.5 ( |5 |! _# T( C+ d0 c9 L" `+ `. j
      国家允许壁厚允许偏差10%,% U) G, }% D/ b" I
      那么如果我选择Φ48.3x3.25 那么内径范围在48.3-2x3.25=41.8mm 和48.3-2x3.25x(1-10%)=42.45之间为合格。这样对吗?
发表于 2012-4-5 22:54:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不对。: P2 L( s9 ~0 S6 {1 y
如果是按照上述两个标准,内径尺寸没有要求,不检验,无所谓是否合格。" B+ z+ @* `8 G0 d; N  X
钢管标准中规定偏差的尺寸,包括外径和壁厚,这两个合格的才是合格。如果要计算内径的尺寸应该同时考虑外径和壁厚的偏差。