[已解决] 铝电缆可以压接铜端子吗?

[复制链接]
发表于 2012-4-5 16:05:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
如题,若压接铜端子会出现什么问题?另外,如果压接后缠绕密封胶隔绝空气,会产生氧化问题吗?谢谢。
发表于 2012-4-5 18:54:23 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
若压接铜端子可以用铜铝过度接线端子。另外,如果压接后缠绕密封胶隔绝空气也会氧化的,因为两种金属热缩系数不同。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-4-6 19:35:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谢谢楼上。 以前觉得是不能压接铜端子。 现在更清楚了。
发表于 2012-8-15 20:08:01 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
主要是考虑铜铝电化学腐蚀问题
发表于 2012-8-17 06:45:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
不能,铜铝电化学腐蚀