QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 1479|回复: 2
收起左侧

[求助] 这个题怎么计算

[复制链接]
发表于 2012-3-9 08:07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
2.jpg 风道流量为Q,有风机侧压强为Pa。当风门关闭时需要多大力矩(不计摩擦阻力)?
发表于 2012-3-9 10:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
如果管子内的气流压力和流速都是均匀的,如果圆形阀板轴线上、下是对称的,那么理论上这个转动力矩只有摩擦力矩了。8 S, ]6 \$ s) I- K- t3 p
因阀板轴线上、下半圆面积相等,受到的静压力和动压头也应相等,上、下半圆上受到的力矩大小相等、方向相反,二者抵消了,只剩下关闭时的磨擦力矩了。打开时也是一样。
( K: C  `3 Y( v) x( c在实际应用中,因为气流不会很均匀,阀板安装也不可能绝对对称,关闭时还是要费些力的,至于力矩的大小,要看气流的不均匀程度和阀板的不对称度来定了。
发表于 2012-3-11 10:38:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果管子内的气流压力和流速都是均匀的,如果圆形阀板轴线上、下是对称的,那么理论上这个转动力矩只有摩擦力矩了。: U: R) T; a4 Y# O2 D2 h. Z
因阀板轴线上、下半圆面积相等,受到的静压力和动压头也应相等,上、下半圆上受到的力矩大小相等 ...- m4 q: q4 R# u' q
gaoyns 发表于 2012-3-9 10:54 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 W) \1 I  d8 Z0 _
要是这样的话,是不是只要一切都是理想状态,阀板就可以停在任意状态了?
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表