[已答复] 固态继电器的作用问题

[复制链接]
发表于 2012-3-5 22:01:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 阿帕奇 于 2012-3-6 10:17 编辑
% f% w) s' _/ q2 x& h  e6 T2 O( X* g1 M2 V: x
有个恒温设备上 的固态继电器连着电阻加热丝!继电器控制加热丝的启动与停止!请问当电加热丝接地时,固态继电器是不是自我保护,不会继续工作了呢?我用万用表表笔一碰到电加热丝,漏电保护器就跳闸了 !求解释 !!谢谢( n' D1 I; _! A" v2 p( m

8 m, y7 l+ {3 y6 q" s! c; C4 b* Y
7 J% a2 g( i6 h. T/ R
: j0 b6 p) R$ m. w) n. W( u# ?% s# o, O- q9 ^
# _% t. l) p( N7 w

7 o7 Y' G' S* D6 V% S4 \- S
" o3 G$ z& i) W
5 f8 m% P+ I# q0 ?9 L1 x7 S1 }
/ Q/ u5 _! V- `5 V, F, |
. p: n( t- E+ U深蓝色是我给你改的……阿帕奇
发表于 2012-3-6 08:32:39 | 显示全部楼层 来自: 日本
固态继电器对过载有较大的敏感性,必须用快速熔断器或RC阻尼电路对其进行过载保护。7 |! n2 y; }# z2 v. Q; [
万用表碰到发热线就跳闸,不会是万用表使用问题吧?打错档位了?!

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2012-3-14 10:17:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
固态继电器的保护与否和漏电保护器没有关系。万用表触到电加热丝后,可能会产生漏电现象。你站在绝缘板上再测测试试。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 应助

查看全部评分

发表于 2012-3-14 21:57:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
固态继电器,你可以看成是晶闸管/闸流管。你恒稳设备,用它控制相对比较精确(不过,你的设备需要那么精确吗?)
0 \1 {$ w" p5 ]9 K它和漏电没关系的。
8 T9 l2 o% p; ?$ g) ~漏电跳~~~~~看看你用的表有问题没

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 应助,技术讨论。

查看全部评分

发表于 2012-3-15 15:01:47 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
固态继电器属电子式无触点开关,可实现控制端与负载端的隔离。其作用就是一个控制电路通断的开关。如无其它措施,一般不具什么保护功能。% F8 L* k0 f$ h
至于表笔碰电加热丝漏电保护器跳闸,帖子对现场情况并无具体描述。如无其它故障,当然属漏电形成的跳闸。
发表于 2012-3-15 15:09:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
哈哈用错啦不用固态继电器的,应当用双向可控硅加专用温控器可以实现5%的温度调节在正负1°。要怕干扰啦外面加个金属罩

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 似偏离了求助的主题,认真参予讨论的精神可嘉。

查看全部评分

发表于 2013-3-3 16:07:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
固态继电器属电子式无触点开关,可实现控制端与负载端的隔离。其作用就是一个控制电路通断的开关。如无其它措施,一般不具什么保护功能。
. p- ?; G0 D3 z+ v8 n% z/ D5 U! H1 e; k6 k/ s0 j3 l" u至于表笔碰电加热丝漏电保护器跳闸,帖子对现场情况并无具体描述。如无其它故障,当然属漏电形成的跳闸。