发表于 2012-3-5 22:01:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 阿帕奇 于 2012-3-6 10:17 编辑 0 r2 U. k6 T1 x9 e
& {9 l8 G; ]% L' O0 O/ D; m
有个恒温设备上 的固态继电器连着电阻加热丝!继电器控制加热丝的启动与停止!请问当电加热丝接地时,固态继电器是不是自我保护,不会继续工作了呢?我用万用表表笔一碰到电加热丝,漏电保护器就跳闸了 !求解释 !!谢谢" ~1 j" z* q$ {
7 r8 L- S$ d9 |1 e5 ^! ]. F" J  _

$ R3 G3 Z: _; K( g" K! s/ c, }" x: l; v: F8 {7 T

$ K' W1 F7 J* n6 `( w5 z  `0 X( w
8 A- G7 m% d5 y1 @3 A1 u, Q& Q( }* m8 F

8 [) h, _& p, B
3 U* O8 w% |- ]* g9 o$ S( ?  \7 [  W/ j$ N1 Y- O

( A; U9 q+ L6 D深蓝色是我给你改的……阿帕奇
发表于 2012-3-6 08:32:39 | 显示全部楼层 来自: 日本
固态继电器对过载有较大的敏感性,必须用快速熔断器或RC阻尼电路对其进行过载保护。4 A/ m9 L0 ~) D2 O( q
万用表碰到发热线就跳闸,不会是万用表使用问题吧?打错档位了?!

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2012-3-14 10:17:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
固态继电器的保护与否和漏电保护器没有关系。万用表触到电加热丝后,可能会产生漏电现象。你站在绝缘板上再测测试试。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 应助

查看全部评分

发表于 2012-3-14 21:57:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
固态继电器,你可以看成是晶闸管/闸流管。你恒稳设备,用它控制相对比较精确(不过,你的设备需要那么精确吗?)
3 X' ~$ F+ e9 @, l它和漏电没关系的。
/ y% Y- u  r* L6 P漏电跳~~~~~看看你用的表有问题没

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 应助,技术讨论。

查看全部评分

发表于 2012-3-15 15:01:47 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
固态继电器属电子式无触点开关,可实现控制端与负载端的隔离。其作用就是一个控制电路通断的开关。如无其它措施,一般不具什么保护功能。5 z  U8 z- D5 D- C7 l$ ^
至于表笔碰电加热丝漏电保护器跳闸,帖子对现场情况并无具体描述。如无其它故障,当然属漏电形成的跳闸。
发表于 2012-3-15 15:09:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
哈哈用错啦不用固态继电器的,应当用双向可控硅加专用温控器可以实现5%的温度调节在正负1°。要怕干扰啦外面加个金属罩

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 似偏离了求助的主题,认真参予讨论的精神可嘉。

查看全部评分

发表于 2013-3-3 16:07:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
固态继电器属电子式无触点开关,可实现控制端与负载端的隔离。其作用就是一个控制电路通断的开关。如无其它措施,一般不具什么保护功能。6 Z2 m% W) X; }3 D& v) K
5 U! H1 e; k6 k/ s0 j3 l" u至于表笔碰电加热丝漏电保护器跳闸,帖子对现场情况并无具体描述。如无其它故障,当然属漏电形成的跳闸。