QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 1949|回复: 8
收起左侧

[求助] 电接点压力表的问题

[复制链接]
发表于 2012-3-3 16:43:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
电接点压力表是不是有好一点的品牌呀?* k6 Q. U7 H# o" B+ `& F. l$ [
去年做了一批一样的系统,用的是无锡的电接点压力表,用了半年,已经换了三个了,系统压力也不高,只有10MPa,压力表是0-25MPa的,我设定到7.5MPa(绿针)动作。可是系统到了10MPa,压力表的指针就是超不过7.5MPa,好像被绿针挡住了,需要用手拍一下,才能上去,动作也不是很频繁呀,一天也就动个20-30次。有的一点问题都没有,表的质量有问题,客户叫得厉害呀?9 Y$ G+ {8 b, h5 d1 M
我真想把它改成压力继电器,估计要好得多,请前辈们出出意见!!在此先谢了!!!
发表于 2012-3-3 20:29:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
如果不嫌麻烦可以测试一下电接点压力表的动静态性能。有没有可能是表的节流孔堵塞?6 q; x# z  ?0 q7 @5 M
我们如果要求可靠性高的话,一般采用WIKA的压力表。! G# \+ v0 D; M5 Y4 s6 E' i7 C! c
另外压力继电器确实比电接点压力表可靠,就是价格贵不少。
发表于 2012-3-6 17:19:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
建议改用压力继电器。
发表于 2012-3-6 22:26:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
压力继电器用D505不比电接点贵的
发表于 2012-3-7 08:31:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
价位上差不多,改吧
发表于 2012-3-7 10:13:55 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
我一个客户原来也是用电接点压力表,也是因为压力表老坏,后来就直接改成压力传感器加数显表,虽然成本是提高了点,不过性能很稳定,档次也提高了
发表于 2012-3-8 14:57:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
用上海自动化仪表的压力表吧,我们公司都是用的这个牌子。目前没有放映压力表出过问题
发表于 2012-3-8 21:08:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
建议选择磁助式电接点压力表。  V' ~$ H7 I7 y4 `1 o6 r5 ~) K$ x
使用10MPa,选用的0-25MPa有点小了,建议选用0-25MPa的耐震压力表寿命会长一些。
发表于 2012-3-13 20:16:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
上海自动化仪表的压力表?  这个厂的太坑爹了 。。。。。我们一个星期要换2个电接点压力表   真是无语了  不知道是表的质量问题还是什么问题  反正是没找到   反正坏了就换  我们老板有钱。。。。。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表