热力管道打气压有什么问题?有的时候看压力管道也有气压代替水压的,大家说说会有哪些问题,如果这样作了,在打气压的时候要注意什么
发表于 2012-1-16 10:24:35 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
管道及设备打压,尽量采用水压,如果工艺不允许也可采用气压, O" j, Q2 c  c9 q0 j5 c
主要是因为气压非常危险,气体压缩比较大,如果设备本身存在问题,试气压时等于造了一个炸弹

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zzpxp + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2012-1-16 11:23:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  水压试验压力是设计压力的1.25倍,而气压试验的压力是设计压力的1.15倍。
% s) S, @1 x3 n  Z5 H5 g5 f2  尽量进行水压试验,因为水压试验比较安全。在无条件进行水压试验处可用气压试验,但应有安全防护措施,并按气压试验规范进行。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zzpxp + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2012-1-19 21:48:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
说的是套话。
& L  u7 g+ D) K. M/ x0 d建议楼主按照自己所处的体系进行查看标准。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
zzpxp + 2 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-4-26 13:43:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
都说的很有道理,谢谢楼主
发表于 2012-4-26 16:18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
本帖最后由 rgsmdqy 于 2012-4-26 16:33 编辑
) H2 }/ q4 \) C1 f3 L0 ]0 o( {. X3 C! ]% i- F* i
我的看法:
- i) P7 Z2 P8 A. w  X' u1、管道使用什么介质进行试压与管道压力、介质有关系。: e$ ]4 O, `0 K( F! b) z( P
2、由于使用气压试验与水压试压比起来管道膨胀量大,安全性比水压试验低,优点是不受环境温度限制,对周围环境影响小。
( v* p$ R: \0 y  ^! ^9 o0 C# f* p0 b3、气压试验一般在水压试验后进行,并且试验压力不能超过0.6MPa。) I- I2 `# _4 `- Z+ g1 s
4、如果气压试验代替水压试验,其系统的全部铸件应事先全部打压。
- p( }; E! O5 n! y   当管道的设计压力小于或等于0.6MPa时,也可采用气体为试验介质,如果大于0.6MPa绝对不能使用气压试验。
7 _8 _# V$ E: N# I' _& S5、强度试验在气密性试验前进行,试验压力为1.15倍设计工作压力。真空管道为0.2MPa。
% Q/ l# P5 E( d0 ]4 l; v% T6,气密性试验压力按照设计工作压力进行,真空管道不小于0.1MPa
' b3 D1 Z" ?* H- p! a. ?7、地上铸铁管也可以做气压试验,但试验压力不大于0.15MPa。
. m3 V: t( J: m; A- w* {8 C" t8、埋地铸铁管也可以做气压试验,但试验压力不大于0.4MPa。- [9 |$ r! v' n: c9 O6 x: V( P" r
铸铁管试验过程中切忌使用小锤敲打
& @+ a5 }2 {0 I9、当现场条件不允许使用液体或气体进行压力试验时,经建设单位同意,可同时采用下列方法代替:) h! R: T% n0 X6 `# M5 w

% I9 ^# p" u1 J- f0 N9 h(1)
所有焊缝(包括附着件上的焊缝),用液体渗透法或磁粉法进行检验。
7 _0 w- G( G3 \9 C
  n0 ?8 V5 E+ H$ N
(2)
对接焊缝用100%射线照相进行检验,

评分

参与人数 1三维币 +4 收起 理由
zzpxp + 4 技术讨论

查看全部评分

发表于 2012-4-27 14:07:30 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
本帖最后由 max_gl 于 2012-4-27 14:08 编辑
' H' J7 D) W  }- _5 _4 D' T" o$ X( h& D$ N
是压力管道吗?  f& L! d. L& z/ t2 m: e3 l" L3 ?
参见GB/T20801.5-2006压力管道规范 工业管道 第5部分:检验与试验,在GB50316附录上也有实验要求。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
zzpxp + 2 技术讨论

查看全部评分

发表于 2022-6-29 15:10:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
管道及设备打压,尽量采用水压,
发表于 2022-6-30 08:28:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
气压试验危险大