查看: 2561|回复: 8
收起左侧

[讨论] 如何减小压力继电器返回区间?

[复制链接]
发表于 2006-5-14 04:39:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
压力继电器返回区间,即开关动作的压力差,有些高压50mpa的,能达到8-10mpa,2 f  s$ r0 w9 t6 b
如何减小此区间,以保证系统失压尽可能小???请高手指点
发表于 2006-5-17 15:21:27 | 显示全部楼层 来自: LAN
请先弄明白形成的原因。
发表于 2006-8-16 22:22:39 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
没那么明白,跟大家学习。
发表于 2006-8-31 21:02:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
选用弹簧刚度达的压力继电器
发表于 2006-8-31 21:47:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
请问你用的是什么样的压力继电器,是弹簧-柱塞式的吗?
 楼主| 发表于 2006-10-30 02:12:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
是弹簧柱塞式的压力继电器,想采购50-80mpa的,国内比较少,哪位有相关资料,谢谢!!!
发表于 2006-10-30 08:26:30 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
就是反馈精度问题吧,你可以选择高精度的,另外HYDAC的数显压力继电器不错,一块压力继电器最多的能提供两个模拟量、两个信号量。你可以试试。
发表于 2011-3-2 17:27:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
就是反馈精度问题吧,你可以选择高精度的,另外HYDAC的数显压力继电器不错,一块压力继电器最多的能提供1个模拟量、两个开关量。你可以试试。
发表于 2011-3-7 12:38:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一般的可以选宽容值小点的啊,电子的延迟比较小,高压的要加阻尼,要不会把开关冲坏。