[已解决] 局放试验电压问题

 关闭 [复制链接]
发表于 2011-12-21 15:41:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
求助,25KV单芯高压电缆组件作局放试验时,最高电压升到多少?回落到多少电压时读取数值?这两个电压值是如何确定的?或哪个标准规定的。% w) g2 B4 x' X3 w, J) p3 `) V2 g; Q2 A

: h6 H0 h' q, F  V. P1 Q谢谢。
发表于 2011-12-22 10:55:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
国家标准里没有25kV这个电压等级,一般局部放电电压为1.73U0.你要想了解可以看看GB/T12706.3里面有详细介绍

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-1-4 22:25:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢。升到2u, 再降到1.5U。 记录局放值。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 认真求助。问题解决有回复。

查看全部评分

头像被屏蔽
发表于 2012-2-27 09:27:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽