[讨论] 请问一下,常压容器加强筋间断焊接有要求吗?

[复制链接]
发表于 2006-4-22 19:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西延安

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
现在要做比较大的钢质常压矩形容器,采用10mm厚钢板,14#槽钢加强筋。按照JB/T 4735-1997 钢
3 e& s1 _0 [2 X- n1 d# z) W1 ~
: L( ~' {; c( e# Z6 m制焊接常压容器里的要求,“13.3.4 壁板加固件可用连续焊或间断焊,每侧间断焊接接头总长不少: t  T. K, o8 A7 q" Q9 x

0 r: s( ?3 D4 \5 b于加固件长的1/2。”,现在现场采用的是隔200焊100的方式,是不是强度不够?且不怎么美观。# p; d# e% q: N. _, x7 G! a
* ]  L0 M9 [0 _7 j( n
如果采用隔200焊200的话会不会引起太大变形?
间断.jpg
发表于 2007-6-18 23:17:48 | 显示全部楼层 来自: 中国
个人比较赞成“隔200焊100”的方式,强度足够,这样也比较好控制变形(两边一起焊)。/ V3 v. B( |- S, T  N5 o
仅供参考!

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
jianghuamh + 2 技术讨论

查看全部评分

发表于 2007-6-19 08:12:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
本主题未提供焊角大小,无法作出判断

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由