业主提出,6kv供电系统故障造成相电压和线电压相同时,电机需要能够继续工作!请问,此情况是否可以判断为电机需要继续缺相工作!有这样的高压电机吗?
发表于 2011-11-24 10:58:26 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
相电压和线电压怎么会相同呢?它们之间不是相差1.414倍吗?不太明白,请专家指教
发表于 2011-11-24 11:57:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
就是呀 有这样的电机吗?
发表于 2011-11-24 15:50:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
首先有一个问题要说明:三相电机是不能缺相运行的,也就是三相电必须都要有,这是没有商量的,而且三相还要均衡。
1 O8 |% k/ t1 [' X  ^其次,线电压、相电压并不是一定不同的,如果是星形接法的话,线电压是相电压的1.732倍,如果三角形接法的话,线电压与相电压就是一样的。5 C9 o% _1 a1 a/ K. s7 i
对于你的问题来说,通常接入电机的电源为三根线,有接四根线的,那是接地线,主要起保护作用的,不是电源线,所以说接到电机上的都是线电压,只要电源的线电压与你电机要求的电压一致就可以,不用管电源的线电压与相电压是否相等的问题。