我搞机械的,接手一套设备,设备中包括伺服电机三个,直流电机两个,步进电机一个,光栅尺两组(分辨率0.001mm),气动元件控制用阀岛三组,气缸用位置开关20个,行程开关及接近开关9个,PLC控制。; m0 Z7 S  v7 c3 s0 K

3 Q% @+ v% V  S& |; [  N0 r: J负责电气的这样设计--电源220v和24v各一个,其中220v为三个伺服电机提供动力,其余所有单元(包括伺服电机抱闸)共用一个24v电源。
! n0 R, a; b) i1 y5 o( S7 b1 B: A6 J7 K9 d
问题所在7 n1 M5 Z. ~" ]" d: v3 l

3 j6 H+ @+ }1 J) E$ o- |1、共用一个24v电源是否可行,即此电源作为动力电源为直流电机、步进电机、伺服电机抱闸提供动力,同时也为其他所有控制单元提供动力是否可行,是否会对控制单元的精度和寿命产生影响,影响的原理,会造成什么样的结果。
- u( ~& ?+ H0 }2、如果采用两套24v电源,其中一组作为动力电源使用,另一组作为控制电源使用,但此两组电源共同接通在0v上,如此使用是否可行1 _& _) }( C# N6 j
3、如果上述行不通,应该怎么搞,给个建议。( ~6 U* s) b$ i  m. p

, G+ Y' ~8 K7 a/ Y' p% I- t我搞机械的,负责电气那个迷迷糊糊的,也说不出啥有用的,问问懂行的,给个指导,非常感谢
发表于 2011-11-11 12:50:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
共用一个电源可行,但是你要考虑一个24V电源的功率是否能够满足需要 ,如果不能,就需要在加一个。第二个没有明白是什么意思,稳压电源有0V位置吗?
发表于 2011-11-12 18:20:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
像这种情况,最好把电源分开,公用容量有可能小,另外,两组24V电源为什么要共同接通在0v上?这样是可以,最好分开。
发表于 2011-11-12 22:31:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
个人见解:% r# K) ~& h0 M8 z" a& h
1,我认为电源不应该公用,因为你涉及到了PLC和光栅尺还有接近开关等精确度相对比较高的一些原件,与直流电机等公用24V的低压电源势必会造成干扰,影响信号的正常取样,从而使动作的执行产生误差或误动作。, f9 \3 ?0 f/ x9 t, W) C; _
2,两个24V电源没必要共负,注意隔离开比较好点2 q6 A4 g5 I/ P# ^5 R5 o
3,PLC本身带有24V的输出电源,可以为接近开关提供动力源