QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2938|回复: 3
收起左侧

[已答复] 动力电源与控制电源是否能够共用

[复制链接]
发表于 2011-11-10 17:48:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我搞机械的,接手一套设备,设备中包括伺服电机三个,直流电机两个,步进电机一个,光栅尺两组(分辨率0.001mm),气动元件控制用阀岛三组,气缸用位置开关20个,行程开关及接近开关9个,PLC控制。, G8 Z& T2 ~% X9 \. W: |

% K5 ?$ A" [4 O1 ]! D9 f* v: ?负责电气的这样设计--电源220v和24v各一个,其中220v为三个伺服电机提供动力,其余所有单元(包括伺服电机抱闸)共用一个24v电源。
& v( X# a' D. ?' X( [% K4 Q
( c  P6 o! R; h0 }' @1 ~/ v6 A问题所在+ r9 z: Z$ ]4 z1 ?* |! s# J

: B1 I* u+ [/ P% v. }5 t# ^1、共用一个24v电源是否可行,即此电源作为动力电源为直流电机、步进电机、伺服电机抱闸提供动力,同时也为其他所有控制单元提供动力是否可行,是否会对控制单元的精度和寿命产生影响,影响的原理,会造成什么样的结果。
& a  q# x9 O1 R5 B. `6 E2、如果采用两套24v电源,其中一组作为动力电源使用,另一组作为控制电源使用,但此两组电源共同接通在0v上,如此使用是否可行
5 K) e5 x2 t- Q. F$ O3、如果上述行不通,应该怎么搞,给个建议。
3 A" c0 {9 W* q. \0 Q
9 N. Y$ F0 O2 E我搞机械的,负责电气那个迷迷糊糊的,也说不出啥有用的,问问懂行的,给个指导,非常感谢
发表于 2011-11-11 12:50:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
共用一个电源可行,但是你要考虑一个24V电源的功率是否能够满足需要 ,如果不能,就需要在加一个。第二个没有明白是什么意思,稳压电源有0V位置吗?
发表于 2011-11-12 18:20:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
像这种情况,最好把电源分开,公用容量有可能小,另外,两组24V电源为什么要共同接通在0v上?这样是可以,最好分开。
发表于 2011-11-12 22:31:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
个人见解:
, Q# q8 f0 g8 S( u7 V4 U1,我认为电源不应该公用,因为你涉及到了PLC和光栅尺还有接近开关等精确度相对比较高的一些原件,与直流电机等公用24V的低压电源势必会造成干扰,影响信号的正常取样,从而使动作的执行产生误差或误动作。7 L: g$ m' P6 h4 t' A
2,两个24V电源没必要共负,注意隔离开比较好点# Y9 Z$ b8 f2 R, m4 w
3,PLC本身带有24V的输出电源,可以为接近开关提供动力源

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助

查看全部评分

发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表