[讨论结束] 三根相线两根用电笔侧很亮一根很暗零线很亮万用表测量电压正常这是怎么回事啊

[复制链接]
发表于 2011-9-23 09:24:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
三根相线两根用电笔侧很亮一根很暗零线很亮万用表测量电压正常这是怎么回事啊
发表于 2011-9-23 10:21:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
三根相线两根用电笔侧很亮一根很暗零线很亮,肯定是零线和一根相线接反.4 }" K' |7 s& `3 x! o! S' E9 h. b
相线和相线间的电压是380V(有效值),相线和零线间电压是220V(有效值),不知楼主用万用表是怎么测的?
发表于 2011-9-23 10:43:57 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
测每项线与零线电压是否220V,如果不是那就是零线上有回路了
发表于 2011-9-23 19:23:01 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
不知道楼主是怎么测量的。零线很亮有可能零和火混了,就像二楼所说的方法测量一下。
 楼主| 发表于 2011-9-24 09:14:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
相线之间380V 相线零线之间220V  请教了高人 说是零线接地不良 相线有地方接地
发表于 2011-9-24 10:59:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
相线接地tittertitter
发表于 2012-3-19 00:36:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
支持楼上的说法。
发表于 2012-3-22 09:02:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
很暗的那根接地了 零线很亮是因为有一根接地了造成三相不平恒 有零续电流产生
发表于 2012-4-11 10:46:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
检查一下 是否是零线断线了
发表于 2012-5-12 17:34:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广西百色
9楼说的对。零线开路。
发表于 2012-5-12 18:09:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
怎么会是零线开路呢? 这种情况基本可以断定是有一相接地了。电笔的原理就是 被测电路和地面的电压差,用电笔测不怎么亮,基本上可以断定这条路和地面的电压差几乎没了,肯定是接地了呗
发表于 2012-5-14 10:49:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用万用表测测各相间的电压及和地间的电压,别老琢磨测电笔的结果。
发表于 2012-6-4 10:27:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
最直接的办法就是用一个灯泡,一端与大地连接另一端分别与3根相线接触,不亮或者很暗的一相有接地故障。
发表于 2012-9-4 12:27:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
火零接反了吧!
发表于 2012-12-22 00:59:17 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
本帖最后由 lan--andy 于 2012-12-22 01:01 编辑
5 j$ q& c, A& n  `3 _8 c# v7 J# l" N: ^% M6 P, s  _
我想请问下,这样的线路故障对电能计量会有影响吗?在三相四线电表中是否会有误差?
发表于 2012-12-28 14:08:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
如果火零接反了,那应该现在不太亮的那棵相线应该不亮才对
8 T; W9 ?: u1 ]6 \: u: ^所以推测不是火零接反,那是不是不亮的那相接地了呀?
5 U. {6 W/ c& U* q楼主也不说说现在怎么解决的,不会是这么长时间了问题还没解决吧?