这个东西咱也一直迷茫中,就像派克也有这种SCPSD的压力传感器,也可以设置两个开关点。按我的理解,我们一般是用来设置一个高压点一个低压点,在区间中正常不动作,低于低压点或高于高压点时反馈开关信号。这样的话,我觉得低压恢复点应该比低压点数值高才对,比如SP2设置1MPa,HY2应该高于1MPa才对啊,要不然压力恢复正常了,开关量如何恢复正常?相同的,高压恢复点数值应低于高压点。: l" @. {+ L. i0 [7 |) w
但是这些继电器的恢复点都只能设置成比开关点的数值低,确实不知道应该怎样设置才好。有经验的进来说道说道。
本帖最后由 hgwac 于 2011-9-13 17:34 编辑 0 ]. t+ D3 d. a1 H2 B) p e, }( o6 X8 y/ u$ [6 j# P
四楼的朋友,HY是回复延滞,切换点减去回复延滞才是恢复点,我也感觉是不是他低压力切换点的回复点要比切换点高,这样才能工作,要不在高低压区间中会一直给信号。我理解是不是他关于低压点的算法是sp1+HY啊?请各位有经验的前辈讨论一下