[讨论] 电接点压力表可以接24V直流吗?

[复制链接]
发表于 2011-8-23 08:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
电接点压力表可以接24V直流吗?就是上限和下限位置
发表于 2011-8-23 15:03:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可以接24VDC,注意工作电流别超了。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
9619 + 2 技术交流

查看全部评分

发表于 2011-8-23 15:49:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
电接点压力表要接电源吗?它只要发出通断的信号就可以了?各位,是不是这样?
发表于 2011-8-23 15:52:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这是干接点闭合或断开的,开关量信号
& b& r/ R! g) k- ~7 Z
) w: W3 J0 k. C* q3 [1 {接什么电源..

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
9619 + 2 技术交流

查看全部评分

发表于 2011-8-23 20:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
可以接24VDC,注意工作电流别超了。
0 I: s# ^2 K' X; k" i2 a/ C; gcdxwg 发表于 2011-8-23 15:03 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% T3 e& ^: E8 }/ @" R
- h% U+ l3 l" E; a9 \
认同。
发表于 2011-8-24 12:40:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
都是开关量的,没有问题。
2 E" R6 j) Z/ E) @$ t3 v) |5 g
一般的电接点压力表没有问题,如果是耐震压力表,要注意由于减震液的干扰,时间长了,会造成触点接触不好。
& n. k: l- K  i! K" S, F/ R6 d8 L2 n
1 O0 w& X4 w( B: u6 x& l当然要注意触点容量,电流不能过大。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
9619 + 2 技术交流

查看全部评分

发表于 2011-8-24 14:44:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
电接点压力表接点是开关,可以接在24V的电路中,但不是24V的电源。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
9619 + 2 技术交流

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-9-4 10:23:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
知道了,谢谢了,我查过资料,允许直流 最大DC220V 2 _- P& ^4 z' j6 ]2 |
可能要注意电流的,PLC的通过开关电流不大 谢谢各位了
发表于 2011-9-4 22:33:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该可以用的。
发表于 2011-9-5 21:02:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
学习了  怎么注意电流
发表于 2011-12-4 16:56:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
一般都是接PLC里的。而PLC用电是直流24V。
发表于 2011-12-4 20:42:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
楼主要注意,不要选用普通的电接点压力表。  y! t: `  O( `3 b/ v9 \
记得有一种,专为与plc连接考虑的。4 E( h9 r0 ~1 N
具体型号忘记了,好像是无锡特种压力表厂的?记不清了,不是广告啊。。。。