QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 1843|回复: 1
收起左侧

[环境科学] 直流高压电缆的击穿与预防措施

[复制链接]
发表于 2011-7-11 18:58:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
(1)加强电缆质量检验工作。上海地区为提高电缆制造质量,采取派人在厂家0 b) f# y8 p6 _( Z. t4 r5 P4 R3 A
监造的措施,在监造过程中发现了不少问题,收到良好效果。北京地区一直执
" M- g3 C: A& M' P3 @行现场接头前电缆质量检验,发现了不少问题,但这一措施也有局限性,就是
- L2 `  j. w# U' p. i) T9 C现场只能进行外观检验,无法了解绝缘内部情况。为此,北京现在采用定期对
& c; o% j) \6 f( j) P0 f电缆进行抽样,送武高所或上海电缆所进行检验的方式,以确保电缆质量。同
9 S9 P9 o; N- B9 C1 q! v* w2 B时电缆生产厂家也应加强质量管理,提高质量意识,严格出厂前的试验和检验3 C7 N+ [2 j" ~
工作,杜绝不合格产品流入市场。
, U: s4 S& O. o' s7 b, W(2)提高电缆安装质量。提高电缆安装质量首先要高度重视这一问题,采用专
: l! \* `( e$ D, A6 d' S% L业的施工队伍和加强接头安装人员的技术水平和质量意识,严格按照安装工艺
, _' ?- g% q1 ^施工是减少电缆事故的重要途径。在电缆敷设时采用牵引方式应防止转弯处的
% b6 l& x) J& ]( O  J, w  y3 E$ A侧压力过高,接头安装时应注意采用好的工艺措施保证安装水平,在施工中总0 ]. u, r% q- d+ s2 r5 X3 Y
结提高。
0 u; ^" |& t# V1 t% F8 b(3)采用新的试验手段。在对交联电缆做竣工试验时避免采用直流耐压,可以9 o. I" ^7 d, n( W
采用串联谐振或VLF 的方法,如果没有相应设备也可以采用24h 空载运行的
- F4 a5 F/ H" g; M7 T" \5 ~; {% ~方式。
' @6 M4 R  J7 D! Y' k(4)提高设计图纸深度。设计是施工的指导,设计水平的提高是电缆工程水平0 e# x; V9 `# L7 S. b0 \
提高的关键,各地设计单位要加强交流和学习,充分考虑在长期安全运行中电7 a( ^! f: _+ V% W. x
缆系统可能遇到的情况,为保证电缆系统长期安全运行努力。
/ @/ w1 v+ T; S3 w2 J(5)加大运行监测力度。很多人认为电缆系统可以免维护,这种观点是错误的。5 x  W  [0 s* ]. t" |6 d0 l
以前因为没有好的监测手段,电缆运行部门只能加强巡视,现在红外线测温在
1 B6 F2 @" |1 S, ?- }5 g2 e  q* X一些地方开始使用,一些地方还在接头部位安装了温度监测系统,局部放电技- X4 Z) \; h+ F' ]
术开始进入实用阶段。各地运行部门应根据实际情况开发或采用相应的检测手* x9 p  V( S3 @0 v
段,做到提前预防。
发表于 2013-6-20 21:02:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
学习了谢谢楼主提供资料
发表回复