(1)加强电缆质量检验工作。上海地区为提高电缆制造质量,采取派人在厂家
- e8 U( B* s# e( N3 V! @; Z监造的措施,在监造过程中发现了不少问题,收到良好效果。北京地区一直执6 G* H7 p: U+ C
行现场接头前电缆质量检验,发现了不少问题,但这一措施也有局限性,就是
/ n4 V/ ?- o/ E现场只能进行外观检验,无法了解绝缘内部情况。为此,北京现在采用定期对
- d% C/ ?7 {! g1 h( g" ?电缆进行抽样,送武高所或上海电缆所进行检验的方式,以确保电缆质量。同
; E8 F9 i* R! ~* ]$ F时电缆生产厂家也应加强质量管理,提高质量意识,严格出厂前的试验和检验0 b9 ]" |( @8 J8 }# L. z
工作,杜绝不合格产品流入市场。& l  `) t! d; a; X* z' e) I* q
(2)提高电缆安装质量。提高电缆安装质量首先要高度重视这一问题,采用专' }* g. b3 [6 U
业的施工队伍和加强接头安装人员的技术水平和质量意识,严格按照安装工艺* R: ]1 X( g; H; V
施工是减少电缆事故的重要途径。在电缆敷设时采用牵引方式应防止转弯处的' r9 ^: k' R7 E+ U
侧压力过高,接头安装时应注意采用好的工艺措施保证安装水平,在施工中总
! H2 I/ F( [% {4 Z* Z: d- X结提高。
! i: O+ v1 t( O5 p(3)采用新的试验手段。在对交联电缆做竣工试验时避免采用直流耐压,可以% e/ Z% f+ c) f# t' F
采用串联谐振或VLF 的方法,如果没有相应设备也可以采用24h 空载运行的- ^& A) Y2 a: T
方式。  V2 r0 J( D) W: e4 y& f
(4)提高设计图纸深度。设计是施工的指导,设计水平的提高是电缆工程水平! Z  c/ t+ X" J3 d( L2 M  o  g
提高的关键,各地设计单位要加强交流和学习,充分考虑在长期安全运行中电
  I6 |$ B1 [# c缆系统可能遇到的情况,为保证电缆系统长期安全运行努力。
9 D% y6 ]0 b# U* \(5)加大运行监测力度。很多人认为电缆系统可以免维护,这种观点是错误的。9 i2 b1 y, D( Z9 ]8 m. c6 y8 [
以前因为没有好的监测手段,电缆运行部门只能加强巡视,现在红外线测温在
; X% A7 Z* N) |1 D$ s" ?0 n. G一些地方开始使用,一些地方还在接头部位安装了温度监测系统,局部放电技
% o! M6 }. y! h8 x术开始进入实用阶段。各地运行部门应根据实际情况开发或采用相应的检测手
2 t8 R7 k! o3 Z9 F, O; T* `4 m, _段,做到提前预防。