[已解决] 主变压器下铺的鹅卵石的直径规范?

 关闭 [复制链接]
发表于 2011-7-5 21:29:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请问,专家在我们这里检查出来隐患,主变压器下铺的鹅卵石的直径大于50mm,不符合规范,请问是什么规范规定了鹅卵石的直径,为什么要这么规定?
发表于 2011-7-6 13:32:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
本帖最后由 j.chen404 于 2011-7-6 13:37 编辑
  {3 J. p4 g2 i( X. R7 }
( R3 t! Z' ^& D. B1 T, E鹅卵石滤料用作变压器垫层使用,主要吸收变压器漏油。按照国家标准规定::贮油池内应铺设不小于250mm厚的卵石层,卵石直径为50-80mm.
" i% O" v# [0 p) v变压器下铺鹅卵石的主要作用:
) Z+ u! w1 _) _$ {2 m3 k1.吸收变压器漏油,减少事故发生。 " p9 X% X7 T- K* P$ x
2.事故发生时,可以防止变压器中的油喷溅,避免爆炸 。
" O6 D* t+ r0 J6 @" z$ `3.起火时,鹅卵石可以起到隔离作用,利于灭火。+ `* _# X% u8 A
4.变压器温度过高时可以借助鹅卵石使其冷却。
! h) ~$ G7 H6 O5.鹅卵石绝缘,便于检修、运行人员检查工作。
: v; b/ F0 ?4 |' q6.鹅卵石具有减震作用。
% j2 X4 V, [  {0 E; g' k$ `' U7.防止杂草生长。
. A9 `) v& |; s" i/ J; a" N$ q相关标准:/ W" n7 X1 t" j3 J$ |8 e$ g- Z5 ?/ h0 n
     电力设备典型消防规程DL5027-1993中7.3.4规定为50-80mm。《3-110KV高压配电装置设计规范》(GB 50060-92)第5.4.5条 贮油池内宜铺设厚度不小于250mm的鹅卵石层,其鹅卵石直径宜为50-80mm。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
lauhob + 2 技术讨论

查看全部评分

发表于 2011-7-8 13:01:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原来鹅卵石有这么多的作用,谢谢2楼的回答。